APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Стабилизатор ли Line-R?
СергейА
Гость
Стабилизатор Line-R 1200i подключен к незаземленной розетке (это нигде не оговаривается). В положении стабилизации 220В на входе-240, на выходе теже 240В и светится индикатор нормального напряжения. Я что-то не понял это называется стабилизатором или удлинителем?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2005-09-21 12:03:13
СергейА ! у меня есть user manual в pdf формате для Line-R 1250 ! Прочитайте и вопросы возможно отпадут !Вышлю -знать бы куда !
СергейА
Гость
2005-09-21 12:21:51
Смотрел это руководство вчера, там только внешний вид с пояснением кнопочек и все. Сегодня этого документа уже нет на сервере. ???
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2005-09-21 15:02:40
Раз гора не идет к M......... то мне придется Вам из моего User ManualE.PDF (этот и многое др предоставил мне в 2002 менаджер Алексей Коняев от APC) прочитать:" Input (Vac) Output (Vac) Regulation 88 to 150 106 to 127 ANSI C84.1-B 92 to 145 111 to 123 117 Vac +5% 182 to 287 219 to 242 230 Vac +5% " ЧувствуЮ наглядность "разбежалась"- при изменени напряжения от 182до287 устройство(ступенчато -мои домыслы)подддерживает на выходе от 219-242В -->230 +/-5% PS 240(пяти процентный)вольт входит (пяти процентный)этот интервал а значит устройство( не напрягаясь)выдает то что на входе !
СергейА
Гость
2005-09-21 15:55:01
Спасибо за проделанную работу. На переключателе 220В выход стало быть должен 209-231, хотя реально поддерживает 230: 219-242В, которые и наблюдал? В это время в сети было около 245, потому и не заметил разницы. Будет 249 проверю. Из инета выяснил, нужно таки заземлять.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2005-09-21 17:03:51
.... Из инета выяснил, нужно таки заземлять. ... А наличие трех проводных шнуров не наталкивало на эту мысль !Я уже не говорю о прочтении инструкции !
СергейА
Гость
2005-09-22 07:05:37
Инструкция, технические характеристики это в первую очередь. В руководстве про необходимости заземлять нет (З нужна для безопасности человека). Евророзетка это просто стандарт. Под стабилизатором понимается прибор, на выходе которого поддерживается определенный уровень напряжения вне зависимости от наличия заземления, в отличие от такого устройства как сетевой фильтр. В общем, идея о том, что обсуждаемый стабилизатор просто передает входное напряжение, если Uвх=230+5%, похоже, верно. Проверил ст. когда было 245В, поморгал индикаторами и сообщил о повышенном напряжении и выдал 214В (Uст=220В)(без заземления).
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2005-09-22 12:33:24
СергейА! Далее спорить не стану да и знания у меня (старого)об устройсте теоритические ! Но a)на сайте ссылка указано Emi/rfi Noise Filtration:   55 Db -это на частоте 300кГц(на 10МГц хуже - 35dB). б)Далее +- 6 kV помеху это устройство обязуется довести до состояния меньше или равно 4% !!! Так что без сх земли не обойтись ! с)The maximum surge energy capability of the Line-R is 320 Joules. This is based on the ratings given by the manufacturer of the MOVs used in the surge suppression network for a single impulse having a 10/1000 µs waveshape - нет у меня ее вида с тылу но куда-то эти джоули девать надо (не на разрушение варисторов же) УСПЕХОВ !
СергейА
Гость
2005-09-22 14:10:09
Спорить и не собирался, спросил о правильной эксплуатации устройства, получил ответ, привел свои результаты (предп. ответ). Меня в первую очередь интересовала стабилизация напряжения, а не фильтрация шумов и бесперебойное питание (фильтр и ИБП), хотя и это важно.
sasha_kar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/01/06
2006-01-15 18:06:06
Народ! Help!!!!!!!!!!!!!!!! Страшенно нужна схема под зверя 1200 Ж:-(((
iweter
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 04/02/11
2011-02-04 01:45:16
У меня тоже на входе 240 , на выходе 240, однажды на входе было 260, а на выходе 266, не понимаю, стабилизации не происходит, стоит в режиме 220В, аппарат новый, ему буквально один день. Кто нибудь знает как это исправить и в чем причина. P.S Аппарат пока не заземлен, в этом может быть причина ? P.P.S Хотелось бы услышать не догадки, о четкие обоснованные ответы тех, кто действительно знает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-02-04 13:49:36
Догадка....наверное Вы меряли не одновременно))
st72f63
Гость
2011-02-04 18:48:46
Устройство Line-R должно использоваться только в зданиях, элeктрокоммуникации которых снабжeны надлeжащим зазeмлeниeм и защищeны плавким прeдохранитeлeм или автоматичeским выключатeлeм.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.