Автор | Тема: Стабилизатор ли Line-R? |
СергейА
Гость
|
Стабилизатор Line-R 1200i подключен к незаземленной розетке (это нигде не оговаривается). В положении стабилизации 220В на входе-240, на выходе теже 240В и светится индикатор нормального напряжения. Я что-то не понял это называется стабилизатором или удлинителем? |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-09-21 12:03:13
| СергейА !
у меня есть user manual в pdf формате для
Line-R 1250 !
Прочитайте и вопросы возможно отпадут !Вышлю -знать бы куда ! |
|
СергейА
Гость
|
2005-09-21 12:21:51
| Смотрел это руководство вчера, там только внешний вид с пояснением кнопочек и все. Сегодня этого документа уже нет на сервере. ??? |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-09-21 15:02:40
| Раз гора не идет к M......... то мне
придется Вам из моего User ManualE.PDF
(этот и многое др предоставил мне в 2002 менаджер
Алексей Коняев от APC) прочитать:"
Input (Vac) Output (Vac) Regulation
88 to 150 106 to 127 ANSI C84.1-B
92 to 145 111 to 123 117 Vac +5%
182 to 287 219 to 242 230 Vac +5% "
ЧувствуЮ наглядность "разбежалась"-
при изменени напряжения от 182до287 устройство(ступенчато -мои домыслы)подддерживает
на выходе от 219-242В -->230 +/-5%
PS 240(пяти процентный)вольт входит
(пяти процентный)этот интервал а значит
устройство( не напрягаясь)выдает то что на входе ! |
|
СергейА
Гость
|
2005-09-21 15:55:01
| Спасибо за проделанную работу.
На переключателе 220В выход стало быть должен 209-231, хотя реально поддерживает 230: 219-242В, которые и наблюдал? В это время в сети было около 245, потому и не заметил разницы. Будет 249 проверю. Из инета выяснил, нужно таки заземлять. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-09-21 17:03:51
| .... Из инета выяснил, нужно таки заземлять. ...
А наличие трех проводных шнуров не наталкивало на эту мысль !Я уже не говорю о прочтении инструкции ! |
|
СергейА
Гость
|
2005-09-22 07:05:37
| Инструкция, технические характеристики это в первую очередь. В руководстве про необходимости заземлять нет (З нужна для безопасности человека). Евророзетка это просто стандарт. Под стабилизатором понимается прибор, на выходе которого поддерживается определенный уровень напряжения вне зависимости от наличия заземления, в отличие от такого устройства как сетевой фильтр.
В общем, идея о том, что обсуждаемый стабилизатор просто передает входное напряжение, если Uвх=230+5%, похоже, верно. Проверил ст. когда было 245В, поморгал индикаторами и сообщил о повышенном напряжении и выдал 214В (Uст=220В)(без заземления). |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-09-22 12:33:24
| СергейА!
Далее спорить не стану да и знания у меня (старого)об устройсте теоритические !
Но
a)на сайте ссылка указано Emi/rfi Noise Filtration: 55 Db -это на частоте 300кГц(на 10МГц хуже - 35dB).
б)Далее +- 6 kV помеху это устройство обязуется
довести до состояния меньше или равно 4% !!!
Так что без сх земли не обойтись !
с)The maximum surge energy capability of the Line-R is 320 Joules. This is based on the ratings given by the manufacturer of the MOVs used in the surge suppression network for a single impulse having a 10/1000 µs waveshape -
нет у меня ее вида с тылу но куда-то эти джоули
девать надо (не на разрушение варисторов же)
УСПЕХОВ !
|
|
СергейА
Гость
|
2005-09-22 14:10:09
| Спорить и не собирался, спросил о правильной эксплуатации устройства, получил ответ, привел свои результаты (предп. ответ). Меня в первую очередь интересовала стабилизация напряжения, а не фильтрация шумов и бесперебойное питание (фильтр и ИБП), хотя и это важно. |
|
sasha_kar
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 15/01/06 |
2006-01-15 18:06:06
| Народ! Help!!!!!!!!!!!!!!!!
Страшенно нужна схема под зверя 1200 Ж:-((( |
|
iweter
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 04/02/11 |
2011-02-04 01:45:16
| У меня тоже на входе 240 , на выходе 240, однажды на входе было 260, а на выходе 266, не понимаю, стабилизации не происходит, стоит в режиме 220В, аппарат новый, ему буквально один день. Кто нибудь знает как это исправить и в чем причина.
P.S
Аппарат пока не заземлен, в этом может быть причина ?
P.P.S
Хотелось бы услышать не догадки, о четкие обоснованные ответы тех, кто действительно знает. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-02-04 13:49:36
| Догадка....наверное Вы меряли не одновременно)) |
|
st72f63
Гость
|
2011-02-04 18:48:46
| Устройство Line-R должно использоваться только в зданиях,
элeктрокоммуникации которых снабжeны надлeжащим зазeмлeниeм и защищeны плавким
прeдохранитeлeм или автоматичeским выключатeлeм. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.