LEZVIE81
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 11/10/11
2011-10-13 13:19:16
в процессе ремонта , столкнулся с такой ситуацией . аппарат пытается запуститься от батарей , периодически издаёт звуковой сигнал (короткий писк) с "нелинейной частотой" (со временем ,писк , учащается ) . куллер , на доли секунды , включается и отключается. горит индикатор байпасса и питания от батареи
LEZVIE81
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 11/10/11
2011-10-13 13:21:33
ссылка ссылка на ,мой , предыдущий пост с описанием сделанного и с чем его ,мне , передали.
LEZVIE81
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 11/10/11
2011-10-13 13:49:07
"горит индикатор байпасса и питания от батареи" извиняюсь . не про то написал . моргает "крестик" (внутренний сбой)
LEZVIE81
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 11/10/11
2011-10-26 07:52:50
моё руководство , приняло решение о приобретении (если такое возможно) силовой платы . где её можно купить ?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-10-27 08:39:29
Поиск в Гугле по "АГС Дистрибьюшн"
LEZVIE81
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 11/10/11
2011-10-28 11:10:24
непонятно , как на том сайте искать . он , какой то "пустой" ) написал им в обратную связь ...
EvgenyD
Участник


Тем: 0
Сообщений: 92
На форуме с 08/07/11
2011-10-28 11:52:17
либо заявка письменно на agsrus@apc.com, либо звонок в Сервисное Депо (контакты сверху) ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям