Раздел: Cервис


АвторТема:  dp340e
Александр
Гость
2008-10-29 12:33:51
спаиб на преведущий вопрос. Должен ли на мониторе изменяться индикатор Battery capasity (он у нас постоянно показывает 25%). Пояснью в понедельник мы остались без питания, на упсе проработали около 40 минут, нагрузка около 25%, говорил что питания хватит на 300 потом 280 , остановился на 240 минутах, затем когда дали питание (около 15 часов) , время работы от батарей было 100 минут. Во вторник 8 часов снова отрубают питание, сервера не трогаем нагрузка около 20%, упс отрубается через 5 минут, System off. После подачи питания 8:30 время работы от батарей 0 минут, сейчас: System Load 27%, Battery Voltage 435v, Battery Time Left 135m, Output Current 16A, Battery Capacity 25% (не изменяется, все время такое). Батареи стоят на 40а часов.
Александр
Гость
2008-10-31 07:16:47
Ребят ну подскажите , как должно быть, в мануале написано как настраивать, но не написано, какие значения для разных батарей
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-10-31 16:32:35
Александр! 1)."отрубается через 5 минут" - скорее всего недостаточно было времени для заряда до 100%,особо если в промежутке от 15 до 8-ми часов были случаи перехода в On Battery, даже непродолжителиные.( прочитайте LOG за этот промежуток ) 2). 25% (не изменяется, все время такое) - похожие неверные фиксированные показания только "J - "out" на мониторе были. Причина оказалась в карте 9617, после проведенного апгрейта ссылка показания вошли в норму, не было только данных % нагрузки. 3). возможны изменения в стеке калибровки ( вероятность крайне мала ) и как следствие неверная оценка напряжения батарей. Но это только для сервис инженеров. Самим можно легко навредить.
Александр
Гость
2008-11-01 11:28:34
понятно, сегодня замерели напряжение на батареях , 13,70 на всех. Получается , что упс недозаряжает батареи. Что надо сделать??. Какие настройки изменить. Параметры сейчас такие же, (смотрите выше), повлияит ли поднятие напряжение до 446 вольт (сейчас 435). И для интереса из чего складывается это напряжение, случайно не по 32 аккумулятора (32*13.7=435), тогда нам надо поднять до 460в 32*14.4 или я не прав, всего 64 аккумулятора, по идеи должно быть три группы (раз трех фазка), ????
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-11-02 01:05:38
Непонятно "три группы (раз трех фазка)". 1). Батареи Silcon это минимум 2 х 32 аккумулятора, создающие + / - 384 V и питающие в On battery TSM любого Silcon . 2). В стеке установок Normal Charge Voltage 410 -460 V . но 438 по умолчанию всегда было достаточно.Большие значения ставить не приходилось. 3). "40 минут" в On battery! Возникает вопрос о генераторе,его качествах ( коэффициент 1,3 - для вашегоSL 52 КВТ).
Александр
Гость
2008-11-05 08:36:39
? все же остался.Влияит ли параметр который задает емкость батарей в меню на заряд и отображение текущей емкости батарей, на батареи сейчас приходит 13.7v т.е не дозаряд. Надо поднимать до 460 v (14.4v на батарею), есть ли возможность посматреть текущие настройки упса, типа отчета. И еще как то звонили сказали , что типа наш упс уже отработал свое, и может не одекватно работать, из за каких то кондеров, которые надо менять через три года, нашему уже около 7-10 лет, батареи меняли два года назат. И все же ? по графе battery capacity все время отабражает 25%, монитор родной версия 1.48. Это программный глюк или такое значение выдает упс. Поможет ли рекалибровка или тест батарей , через меню упса. Сейчас у нас отчет, и с упсом пока не эксперементируем, а то вальним систему и хана заводу. Большое спасибо за преведущие ответы.
st72f63
Гость
2008-11-05 17:16:43
Почитайте то, что напичано на аккумах: STANDBY USE: 13,6 - 13,8V.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-11-05 23:56:24
1) Параметры вводятся не для красоты.Как контроллер измеряет ,регулирует согласно введенным параметрам не знаю. 2). повторятся не буду, 460 ставить не приходилось, нет необходимости. 3). "...не одекватно работать, из за каких то кондеров" - с 2000 - го года в работе около 25 - ти SL от 10 до 160 квт, в каждом модули АC и DC Capacitors, менять пока не приходилось. 4). 95% неисправностей по вине владельцев( отказы кондишенов, превышение допустимой т - ры в помещении) ; реже неисправность 1 -2 х аккумов. 5 Калибровка SL только сервис инженером. 6) ". ...типа отчета" - Подключившись к Communication board к X -007 или Х - 008 " О " модемным кабелем и компу в терминале получите все о Вашем SL ( User , Setting, Calibration , Error logging Steck ). В Calibration Steck в графах Enter battery 1 -2 и Out будут " О " это нормально,вводится при Start up.
Александр
Гость
2008-11-06 09:25:30
Всем спасиб за ответы, сейчас ждем нового отключения энергии, посмотрим скоко отработает упс на батареях
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.