APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURT 2000XL ошибка 00110
oleghoroshih
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 23/11/18
2019-12-20 12:20:38
здравствуйте помогите пожалуйста ибп SURT 2000XL принесли сгоревшвшими транзисторами
gp30b120kd и одним транзистором в блоке зарядки fdp3632 еще было 2 сгоревших резистора и 2
больших конденсатора не показывали емкость поменял, обвязку прозвонил все звонится как и
должно ибп завелся, но с ошибкой 00110. Читая форумы проверил диоды, транзисторы в косом мосту
целые, блок батарей 52в подкидывал новые тоже самое подскажите пожалуйста куда копать
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-12-20 19:37:46
А напряжение DC шины что apcfix показывает? От сети и на холодном старте есть разница?
oleghoroshih
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 23/11/18
2019-12-25 08:51:03
Здравствуйте извиняюсь не работал не было времени ответить.От сети и при холодном старте показывает одно и тоже кроме входного напряжения. https://b.radikal.ru/b02/1912/ae/3c516a714b6f.jpg
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-12-25 20:00:13
А статус вкладка где.?
2019-12-20 19:37:46 На вопрос вы не ответили, приведите значения
oleghoroshih
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 23/11/18
2019-12-26 06:47:37
извиняюсь, от сети https://c.radikal.ru/c01/1912/f0/a06a894d2ba1.jpg
холодный старт https://b.radikal.ru/b04/1912/e5/ebd4ba692b80.jpg
при холодном старте вентилятор крутит программа источник видит индикаторы не загораются,
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-12-26 18:15:32
C20 чему равна?
oleghoroshih
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 23/11/18
2019-12-27 05:13:33
c20 16мкf показывает
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-12-27 16:57:15
Хорошо, напряжение DC шины всеж озвучьте для отрицательного и положительного плеча при запуске от сети и при холодном старте , в момент загорания индикатора ошибки.
Androlis
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 04/08/20
2020-08-04 12:24:29
Доброго дня. Расскажите о результатах ремонта.
У меня та же ошибка плюс КРЕСТ после замены силовых транзисторов и диодов на больших радиаторах.
При холодном старте отключается соединение по COM порту с APCFIX.
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-09-14 20:39:09
Наткнулся на Ваш вопрос... По поводу этой ошибки (00110 - сверху вниз) корифеи писали так (цитирую): "…Проверьте все питающие напряжения с выхода PSU (под катушкой на ножках),если все правильно подключено, код 00110 говорит об отсутствии какого-то питания +12 или +24 вольта, так-как трактуется, как обрыв или неисправность цепи кулера..."
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям