АвторТема:  Как самому калибровать батарею...?
loginrl103
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 28/12/09
2010-02-18 14:21:43
Возможно вопрос задавали неоднократно, возможно повторюсь: имеется smaprt ups apc sua1000i, возникла необходимость в замене батареи, но: 1. в нашем городе нету центров, занимающихся калибровкой 2. хочется попробовать/научиться самому :) В физ. замене аккумулятора проблем надеюсь не возникнет - проблема в калибровке. Есть такие решения: 1) через Hyperterminal подправить калибровочный коэффициент (в какое значение?) 2) Заряжаете в составе UPS в течении суток( новые исправные и правильно подключенные ) ! Подключаете UPS к сети , включите UPS, включите 35%( а лучше больше) некритичной нагрузки , отключите шнур управления а затем выдерните шнур эл снабжения.Ждём 1-2 часа, включаем шнур эл снабжения и возможно будет счастье). Действенны ли описанные методы для правильной калибровки? Каким способом лучше калибровать? ps. не обижусь если будут даны конкретные ссылки по предмету темы
vika
Участник


Тем: 0
Сообщений: 49
На форуме с 02/11/09
2010-02-18 14:55:54
Последовательность проведения калибровки: 1) Подключить к источнику не менее 30-40% некритичной нагрузки; 2) Отсоединить интерфейсные кабели, а также отключить источник от сети. В случае, если в источнике установлена плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь ее; 3) Оставить источник работать до полного разряда батарей (отключения) и засечь время работы от батарей; 4) Подключить источник к сети и оставить заряжаться 3-5 часов. 5) Включить ИБП и подсоединить интерфейсные кабели.
loginrl103
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 28/12/09
2010-02-18 15:11:12
после пятого пункта ибпшник закончит автокалибровку?
loginrl103
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 28/12/09
2010-02-18 15:54:21
Наткнулся на занимательную информацию (из upsdiag) " Суть калибровки батарей заключается в измерении ёмкости батарей путём их разряда на нагрузку. При этом блок переходит на работу от батарей и разряжает до 10,5вольт (21 в 24 вольтовых). При этом выщитывается коэффициент который назвали "регистр 0". Этот регистр после калибровки прописывается в EEPROM. В протоколе обмена существует команда "D" которая запускает калибровку батарей. Вся беда в том, что UPS_ы не способны изменить показания "регистра 0" в большую сторону, увеличивая его при замене батарей. Для преодоления этого создана кнопка "Устранение неисправности при замене батарей". При нажатии на эту кнопку "регистр 0" прописывается заведомо большим числом и после включает калибровку. При этом после калибровки UPS успешно переписывает "регистр 0" реальными выщитаными данными, но в меньшую сторону. ". Т.е. после замены батареи надо таки apcfix или upsdiag воспользоваться, для завышения значения регистра?
-ses-
Гость
2010-02-18 17:24:36
читай форум
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-02-19 00:10:15
loginrl103 ! НУ почему только эти проги ? Можно спокойно поработать над всем и в Гипер терминале .
loginrl103
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 28/12/09
2010-02-19 07:11:38
андрейка3, ну какой программой воспользоваться не важно - главное что регистр0 надо таки увеличить перед началом калибровки?
loginrl103
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 28/12/09
2010-02-19 14:50:17
ребята, ну подскажите - я верно рассуждаю что сначала заменить батарейки, затем подправить регистр, затем зарядить полностью без нагрузки батареи, затем полностью разрядить, потом снова полностью зарядить без нагрузки - и потом всё - калибровка готова? да или нет? хочется услышать ответ от оф.представителя )
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-02-19 15:28:02
Q: главное что регистр0 надо таки увеличить ? A:и остановится ! ФРАЗА "перед началом калибровки" НЕ НУЖНА . ! КАЛИБРОВКА ЭТО ПРОЦЕСС ПРИВЕДЕНИЯ В СОТВЕТСТВИЕ КАКИХ ЛИБО ПАРАМЕТРОВ ! а) по команде D калибровка для напоминания контролеру что возможно аккумуляторы состарились (контролер по скорости разряда дикрементирует или оставит в покое "0" ) очень она нужна когда UPS работает в идеальных услових и месяцами не появлялся сигнал включения инвертора ( inv_enable) б) по методике что привел: "андрейка3 Участник 2010-02-19 00:10:15 в Гипер терминале ." По этой методике не тратиться один два жизненых ресурса аккумуляторов ! в)методика указанная- vika Участник 2010-02-18 14:55:54 для пользователей –методика безобидная ,но тратяться безвозвратно ресурсы аккумуляторов . p.s .Хотел узнать мнение специалистов: в каких интересно Firmware rev заложен вариант " в) ????????????? Все восемь лет читал о том что это возможно За 8 лет не пробовал его ни раз и не читал что кто то написал о положительных результатах :) ------------------------------------------------ Q: затем полностью разрядить A: надо разрядить UPS при нагрузке не менее 35% до выключения самим, кабель управления удален
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-02-19 15:35:46
Как плохо что не могу убрать фразу :"----------------------------------- ------------- Q: затем полностью разрядить A: надо разрядить UPS при нагрузке не менее 35% до выключения самим, кабель управления удален"
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-02-19 15:41:16
Q: ребята, ну подскажите - я верно рассуждаю что сначала заменить батарейки, затем подправить регистр A: И радоваться жизни или UPS вас должен радовать !После слова "регистр" ни чего не надо делать
Andrey
Гость
2010-03-04 06:46:29
непонятно зачем такие сложности в проведения калибровки тут описывают, apctest из apsupsd нормально калибрует без необходимости чтото отключать, прерывать работу того что питает упс и подключать, если нагрузка не меньше 10%
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-03-04 18:28:28
TimH, Все правильно,значение регистра выставленное ручками -это некое эмпирическое значение предложенное разработчиками(читай-АРС) ,которое примерно соответствует 80 % емкости свежей батарейки. При калибровке с зарядом-разрядом выставляется исходно большее значение,которое потом корректируется самим устройством в соответствии с реальными условиями. Второй способ геморройнее,но результат правдивее. В принципе разница будет небольшая,но во втором случае при новых батареях вы можете получить несколько дополнительных минут прогнозируемого времени работы. Так что все от задачи зависит,что надо: 1-быстро сделать 2-уточнить Выбор за Вами)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям