АвторТема:  Модель: Back-UPS ES 525
Viaduk
Гость
2010-10-06 18:15:29
Кум сварщик, что-то дома "варил", комп работал в это время "без надзора". Имеем то, что имеем. Бесперебойник начал чудить, забрал я его к себе ( у меня, кстати такой же и прекрасно пашет ) . Вчера подключил кума UPS к своей машине-запустился прекрасно, несмотря на то, что 2 месяца вообще не подключали показал заряд 100%. Поработал он на моей машине часов эдак 18, выключил и пошёл на работу. Прихожу, включаю. Запустился коряво, долго горела жёлтая, потом издал хрипящий звук и перешёл в зелёную. Выключил комп, опять стартанул. Запустился UPS без задоринки. Но слышен шум, которого нет на моём UPSе. Не громкий, но "трансформаторный". Пусть себе шумит и отдавать любимому куму , или есть проблема ? Прошу ответить.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-10-06 18:34:26
Про любимого кума понятно . Непонятно что значит и как ".. чудить .." и "..коряво .." 18 часов держать включеным это еще не проверка и признак работоспособности . Далее "..жёлтая, ....хрипящий звук ..... в зелёную..." - прохождение самотеста при включении -это штатно ,если конечно звук не рвет уши. А главное не пишете - какой его S/N ? Сколько времени работает в автономном режиме под нагрузкой ? И что же в итоге имеете Вы ,что имеете ? непонятно . Если все работает Почему не отдать любимому куму рабочую железяку ?!
Viaduk
Гость
2010-10-06 19:16:00
Андрейка, спасибки за быструю реакцию на вопрос. Теперь к делу. Написал я вопрос и решил машину выключить, чтобы проверить UPS, снял батарею на всякий случай и проверил контакты- всё ок. Подключил все шнуры и жму на кнопку вкл. Загорелась кнопка запуска красным, UPS издал неприятные хрипы в такт мигающей красным лампочкой, перешёл в жёлтое мигание, хрипы приглушились , иногда появляясь. При переходе в зелёное свечение издал невообразимый хрип и включил зелёный. Выключил его опять, дай, думаю ещё раз проверю, как войдёт в рабочий режим. Опять красная с хрипами, потом жёлтая, потом при переходе в зелёную входит с хрипом . Запускаю комп, при входе в Виндовс UPS рубанулся и отключил машину. Молчит, подлец и горит зелёным. Ну , думаю, сейчас начнётся, если запущу машину , то полетит железо. Рискнул, запустил. Винде , конечно же манёвры UPSа не понравились, ругнулась. Серийный номер: 8B0816R30558 Версия программно-аппаратных средств: 851.t3.I Версия программно-аппаратных средств USB: t3
Viaduk
Гость
2010-10-06 19:41:05
Забыл добавить. Отключён от сети - 3мин.25 сек Оставшийся заряд батареи 54% , оставшегося заряда на 13 мин.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-10-06 23:37:14
Сразу предупрежу Вас - по S / N он у Вас на гарантии еще ( включая аккумулятор ) ссылка , так что лучше не ковырять его и в случае чего обратиться в СЦ . Батарея в работе почти 2 ,5 года ( можно начать думать о замене ) и после 2 - х месяцев отстоя не зарядившись до 100 % ( а это около суток включив в сеть не включая самого ) вполне мог под нагрузкой перейти в перегрузку . Причина ".. рубанулся и отключил машину..." при включении компа возможно как по причине некачественной батареи , так и в том ,что в Вашем ,возможно более мощном компе и у кума различные БП . Проверить можно с заведомо исправной батареей . А лучше обратиться в СЦ.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям