Раздел: Поддержка партнеров


АвторТема:  SURT6000XLI мигают индикаторы заряда батарей.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-11-20 01:16:47
Добрый вечер. Гарантийный аппарат. Клиент утверждает что на данном упс моргают индикаторы заряда батарей. Он типа с другого похожего ставил 2 аккум блока на этот упс, и на этом через неделю опять мигают индикаторы заряда батарей. Хотя я проверил аккумуляторы - проблема явно в них. Нагружал упс на 1,5кВт и на одном блоке 95 В на другом блоке 86В. КЛиент скорее всего использует на нагрузку примерно 70-90%. Вопрос, проблема 100% в АКБ? Они же вроде как соединены последовательно? Если проблема в АКБ то нужно у клиента требовать родные блоки акб. Другой вопрос - год производства ибп - 2010 а год производства акб - 2011., разница где то пол года. В таком случае допустима замена акб по гарантии?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-11-20 01:18:56
и логично ли требовать родные акб у клиента?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2011-11-21 11:04:11
Мигающий уровень заряда батарей - станадартный вопрос, многократно обсуждавшийся, есть он и на www.apc.com/support далее Knowledge Base, поиском по слову "flash"
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-11-21 15:30:46
индикация типа плохие акб и что упс не вытянет нагрузку. так и есть. отличие на блоках 6,5 В при нагруженном упсе. но клиент утверждает что акб ставил и с другого - типа на другом работают, а этот surt типа нерабочий.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2011-11-21 15:52:22
Мигающий столбчатый индикатор означает, что время автономной работы недостаточно для корректного отключения нагрузки по имеющимся установкам в ИБП ( часть установок задается пользователем на плате). Т.е если время работы 0,1,2 минуты, то надо калибровать в сервис-центре, включая при необходимости замену батарей. Иначе ( и на исправном ИБП индикаторы могут мигать, предупреждая админая о настройках на плате) надо смотреть настройки на плате.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-11-21 16:02:57
Калибровка платы в порядке, если вы имеете ввиду константы акб 4,5,6,0-без изменений. FF тип такой, который нужен.. калибровка U зарядки в норме. остается менять акб?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям