Раздел: Cервис


АвторТема:  Подключение Symmetra SY30K80H
Владимир
Гость
2009-04-03 08:54:34
Всем добрый день. От специалистов APC пришла бумага с указаниями подключения: - питающий, отходящий кабель 4х120+1х70. Внутри ИБП установлены автоматические выключатели на 250А. Голову сломал какой аппарат ставить на ГРЩ для питания данного ИБП. Вроде как бы на 250А, но расчет получается такой: I=Sн/1,73*Uн=80/1,73*0,38=121,7А. Вот сижу и думаю почему внутри стоят автоматы на 250А и питающий кабель 120 кв.мм?
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2009-04-03 10:46:52
Владимир! А зачем голову ломать ? В мануале Все прописано. У Вас она 30KVA и возможно расширение до 80 KVA На ГРЩ всегда ставил 200А Кабели при полной конфигурации использовал 5 х 95 кв.мм. Допускают кабель "земля" 70 кв.мм. До сих пор при заполнении и отправке формы правильности подключения обратных претензий не было. А номинальный входной ток 119А .Автоматы в PDU на 250А с учетом возможности перегрузок.
Владимир
Гость
2009-04-03 11:55:57
Андрейка3 чем вы обосновываете применение автомата в ГРЩ на 200А? В этом случае теряется смысл применения автоматов в PDU на 250А.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2009-04-03 16:55:04
1. Почитайте внимательнее теххарактеристики на Symmetra PX 80KVA. и обратите внимание на токи фаз и нейтрали ,входные и выходные . 2 Эти системы могут работать некоторое время при перегрузке 125% и более ( для сравнения Silcon выдерживает 200% - 60 сек .) с последующим переходом в Bypass. Вы можете гарантировать ограничение этих токов уровнем менее 200 А ? 3..Как вы заметили в PDU автоматы четырех полюсники , обеспечивающие коммутацию токов фаз и нейтрали и режиме Bypass .5. Странно , купив игрушку за 50000 $ , экономить 100 $ на автомате. 6 .Зачем занимться пеперасчетами всей системы? Вам дают готовые кубики - вот и стройте из них домик.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-04-04 17:55:05
Нужно еще учитывать нижнюю границу напряжения, при котором источник нормально питает нагрузку. Боюсь ошибиться, что-то около 160 VAC. А это значит, что по закону Ома, при неизменной мощности, ток значительно возрастает по сравнению с 220 VAC. Как-тот так...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-04-05 00:09:06
Диапазон входных напряжений 304 - 477 V ( 176 - 275 V ).
Joker
Гость
2009-04-22 00:15:38
Это какие такие автоматы внутри Symmetra 80 ??? В каком интересно месте, "у шкафчике рядом" PDU зовущимся ?
Joker
Гость
2009-04-22 00:56:13
Ну если уж придерживаться мануала тогда - Recommended upstream current protection (single mains configurations). 6. Mains input: 160 A gL type fuse. Maximum input current (continuous, at 304 V mains voltage) 174 A
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям