2018-12-14 10:21:05Доброго времени суток всем!
После замены акб горит ошибка 01010.
Ситуация следующая: пробиты f703 и f704. F704 при этом взорвался так, что необходимо
восстановить один из его выводов. Тот вывод, что идет на С708 остался цел, куда идет второй не
понятно, в месте пайки черная дыра. Прошу помощи, у кого есть такой аппарат на столе, чтобы
отследить его. Помимо предохранителей также пробиты транзисторы Q730 и Q731, резистор R777
(его номинал 20ом?) , конденсаторы с792 и С716. на всякий случай заменю C708 и С707.
По Q730 вопрос еще есть: между первым и третьим выводом 20 ом. Это сопротивление R776, так и
должно быть?
Заранее спасибо за участие!
Надо начать с проверки платы управления, зачастую проблема повреждения в ней, или она повреждена так , что нужна замена.
SURTD в разы капризнее SURT и тяжелее лечится на коленке, и сложно замениить процессор .В нем синус формируется не аппаратно , а програмно
Советую обратиться к специалистам .
Oleg88
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 14/12/18
2018-12-17 16:23:04
Я прислушаюсь к Вашему совету. Но все же, можете подсказать куда идет первый вывод предохранителя?
На минус DC шины вроде. Непонятно, как он мог взорваться, он быстродействующий неразрушающийся .
Думаю батарейки хотели типа DELTA и иже с ними поставить.