АвторТема:  Помер SmartUPS 2200
Роман
Гость
2010-06-15 11:18:37
Добрый день. Был скачок напряжения в сети. Теперь UPS при включении зажигает все лампочки на панели и через несколько секунд отключается. В чем может быть причина?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-06-15 11:27:32
Возможно, что в отсутствии заземляющего провода в розетке. Ценой собственной жизни, Ваш ИБП спас подключенное к нему оборудование. Лечится ТОЛЬКО в сервис центре.