anlarin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 20/07/18
2018-07-20 13:54:30
Заменили АКБ; Поменял регистры через ПО согласно таблице ссылка
Сделал калибровку через COM кабель утилитой apcupsd, предварительно зашёл в EEPROM и
сбросил регистр на FF;
Эта же утилита при нагрузке 30% показывает оставшееся время работы 40 минут;
При отключение электропитания вместо 5 квадратов АКБ на ИБП моргает 1, и через 1-2 минуты
выключается.
Это нормально?
Подскажите какие регистры правильны для данной модели (регистры 0, 4, 5, 6)
anlarin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 20/07/18
2018-07-20 13:59:27
SUA1000XL 1
3S1339X00516
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-20 20:59:57
Регистры вообще не причем ,для начала тестером измеряем напряжение акб , при котором ИБП у вас выключается.
anlarin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 20/07/18
2018-07-27 12:19:48
Процесс заряда:
UPS Status: 08
Line quality: FF
Reason for last transfer to batteries: S
Self-Test Status: NO
Line Voltage: 236.1
Line Voltage Max: 236.1
Line Voltage Min: 230.4
Output Voltage: 236.1
Batt level percent: 046.0
Batt voltage: 27.67
UPS Load: 013.0
Line freq: 50.00
Runtime left: 0015
UPS Internal temp: 026.1
Dip switch settings: NA
Register 1: 00
Register 2: 00
Register 3: 00
Sensitivity: L
Wakeup delay: 060
Sleep delay: 180
Low transfer voltage: 196
High transfer voltage: 265
Batt charge for return: 00
Alarm status: N
Low battery shutdown level: 02
UPS Name: UPS_IDEN
UPS Self test interval: 168
UPS manufacture date: 09/23/13
UPS serial number: 3S1339X00516
Date battery replaced: 06/13/18
Output voltage when on batteries: 220
Nominal battery voltage: 024
Percent humidity: NA
Ambient temperature: NA
Firmware revision: 681.19.I
Number of external batteries installed: 000
Number of bad batteries installed: NA
UPS model as defined by UPS: Smart-UPS 1000 XL
UPS EPROM capabilities string: uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265uM43225229233237lD43106103100097lA43092090088086lI43208204200196lM43182178174170e47200153045607590oD13120oA13100oI33230240220oM13208s431HMLq4820205081114172023p483090180270360450540630000k4310TNr483000060120180240300360420E443336168ON OFF
The EPROM string is 286 characters long!
Hours since last self test: NA

_____________________________________________

Полностью заряжен:
UPS Status: 08
Line quality: FF
Reason for last transfer to batteries: S
Self-Test Status: NO
Line Voltage: 237.6
Line Voltage Max: 237.6
Line Voltage Min: 228.9
Output Voltage: 237.6
Batt level percent: 100.0
Batt voltage: 27.94
UPS Load: 013.0
Line freq: 50.00
Runtime left: 0139
UPS Internal temp: 026.5
Dip switch settings: NA
Register 1: 00
Register 2: 00
Register 3: 00
Sensitivity: L
Wakeup delay: 060
Sleep delay: 180
Low transfer voltage: 196
High transfer voltage: 265
Batt charge for return: 00
Alarm status: N
Low battery shutdown level: 02
UPS Name: UPS_IDEN
UPS Self test interval: 168
UPS manufacture date: 09/23/13
UPS serial number: 3S1339X00516
Date battery replaced: 06/13/18
Output voltage when on batteries: 220
Nominal battery voltage: 024
Percent humidity: NA
Ambient temperature: NA
Firmware revision: 681.19.I
Number of external batteries installed: 000
Number of bad batteries installed: NA
UPS model as defined by UPS: Smart-UPS 1000 XL
UPS EPROM capabilities string: uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265uM43225229233237lD43106103100097lA43092090088086lI43208204200196lM43182178174170e47200153045607590oD13120oA13100oI33230240220oM13208s431HMLq4820205081114172023p483090180270360450540630000k4310TNr483000060120180240300360420E443336168ON OFF
The EPROM string is 286 characters long!
Hours since last self test: VAONLY


_____________________________________________

Разряд:
UPS Status: 10
Line quality: 00
Reason for last transfer to batteries: R
Self-Test Status: NO
Line Voltage: 000.0
Line Voltage Max: 236.1
Line Voltage Min: 000.0
Output Voltage: 220.4
Batt level percent: 060.0
Batt voltage: 26.32
UPS Load: 013.0
Line freq: 50.00
Runtime left: 0120
UPS Internal temp: 026.5
Dip switch settings: NA
Register 1: 00
Register 2: 00
Register 3: 00
Sensitivity: L
Wakeup delay: 060
Sleep delay: 180
Low transfer voltage: 196
High transfer voltage: 265
Batt charge for return: 00
Alarm status: N
Low battery shutdown level: 02
UPS Name: UPS_IDEN
UPS Self test interval: 168
UPS manufacture date: 09/23/13
UPS serial number: 3S1339X00516
Date battery replaced: 06/13/18
Output voltage when on batteries: 220
Nominal battery voltage: 024
Percent humidity: NA
Ambient temperature: NA
Firmware revision: 681.19.I
Number of external batteries installed: 000
Number of bad batteries installed: NA
UPS model as defined by UPS: Smart-UPS 1000 XL
UPS EPROM capabilities string: uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265uM43225229233237lD43106103100097lA43092090088086lI43208204200196lM43182178174170e47200153045607590oD13120oA13100oI33230240220oM13208s431HMLq4820205081114172023p483090180270360450540630000k4310TNr483000060120180240300360420E443336168ON OFF
The EPROM string is 286 characters long!
Hours since last self test: POWER

----------> Отключил кабель Сети - сразу на ибп из 5 делений АКБ осталось только 3; При нагрузке 13% (0 делений); Показания вольтметра и ИБП совпадают;
anlarin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 20/07/18
2018-07-27 12:26:31
Дата изготовления АКБ свежая, при покупке и измерении - V немного больше номинального;

Нашёл значения регистров 0-6 для данной прошивки
0 = B4
1 = 00
2 = 00
3 = 00
4 = 0B
5 = BD
6 = 0F

выставить так:
0 = FF
1 КАК?
2 = 00
3 = 04 (не сохраняется нужное значение)
4 = 0B
5 = BD
6 = 0F
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-07-27 17:17:29
Вы вопрос прочитали?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям