Здравствуйте. APC 640-0800G, от аккумулятора работает, при подключении сети выпадает в аварию, мигают 6 светодиодов. Заменены все реле, заменены убитые ключи Q23,Q48,Q2. Проверены методом замены C44,C46,C131?,C531. Вторичные напряжения в норме, пульсаций нет. Управляющие напряжения с датчиков входного выходного напряжения на ADC0838 поступают. Команды с микропроцессора 89C51RB2-UM на ключи реле поступают, реле срабатывают. Схемы нет. Не могу разобраться, как реализована в данной плате защита от залипания входных реле. Силовой трансформатор состоит из пары 430-0316В, провода в первичных обмотках: синий, желтый, черный, белый, звонятся все вместе (межвитковое???, какие параметры должны быть). Прошу Вашей помощи советом где копать, если есть схема, поделитесь, пожалуйста хотя бы участком где датчик залипания реле.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-17 00:05:18
Какое значение напряжений на 2 ой и 4 ой ноге АЦП измеренное высокоомным тестером при работе от сети и при работе от батареи.На входе выставить 230 вольт.И какое напряжение в линии видит при этом АЦП ЧЕРЕЗ ПО?.
oblik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 16/02/15
2015-02-17 09:29:46
Добрый день Chevyuser, спасибо за ответ. При работе от сети на 2 ноге 3.16 в при касании щупом срабатывает RY1, на 4 ноге 2.14 в.При работе от батареи на 2 ноге нет, на 4 ноге 4.4, при касании щупом, изменяется частота генерации транс начинает гудеть , напряжение на выходе возрастает. Прибор mastech mas830l. К компу пока подключить не могу нет кабеля.Подскажите,на плате APC 640-0800G два разъема 10 pin RJ50 и 9 pin D-SUB, для какого разъема необходим кабель? При изготовлении нужного кабеля, через переходник COM-USB увидится APC?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-17 12:39:51
Нужен кабель 10 pin RJ50 2 COM .Если переходник правильный,все видится.Defender вообще на ура,даже софта не требует,сразу COM появляется,штатный от APC может вызывать проблемы с драйвером блютуч на Sony.На HP не замечено.Тестер похоже Г галимое,китаезный VICTOR и то на порядок лучше.Очень низкое входное,судя по поведению ИБП.Напряжение должно быть в районе 3,81 V при 230 на входе и выходе.У вас возможно и больше немного...но странно,что 4,4 на 4 ой ноге.ИБП считывает установку из памяти,которую Вы выставили (скажем выходное =230 вольт) и сравнивает с измеренным АЦП на 4 ой ноге с учетом калибрующего данный канал коэффициента из SEEPROM .CPU так меняет амплитуду опорного синуса,чтобы измеренное АЦП значение равнялось предустановленному Вами.Так стабилизируется напряжение на выходе ИБП .Касаясь 4 ой ноги АЦП вы образуете делитель из выходного сопротивления схемы измерения и входного сопротивления тестера ,напряжение падает и ИБП видит,что измеренное ,скажем уже не 230 ,а 200 вольт,поэтому CPU увеличивает амплитуду опорного синуса,дабы напряжение на 4 ой ноге соответствовало искомым 230 вольт,однако за счет утечки части тока через тестер на землю,реальное выходное задирается выше (что вы и видите,по изменению тона и напряжения ),поддерживая нап 4 ой ноге искомые 4,4 В.меня смущает,что при работе от сети у вас на 2 ой ноге 3,16 Вольт (видимо 3,81 но падает на тестере) ,а вот на 4 ой 2,16 ..хотя от батарей 4,4...это может указывать на то.,что при нормальном напряжении на входе включена ступень понижения.Это может быть ,при залипании реле,неисправности его схемы управления и неправильном измерении входного АЦП,поэтому без ПО ничего не выйдет,хоть обпаяйтесь))....Ну так дальше рассказывать или сразу в СЦ понесете?))
oblik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 16/02/15
2015-02-18 10:54:01
Добрый день Chevyuser, спасибо Вам за подробный ответ. Вы правы тестер Г., при таких малых токах при низком своем входном сопротивлении показывает «погоду». Сейчас померил тестером APPA79, он напряжения в точках не подсаживает (реле RY1 не щелкает, частота генерации не плывет). От сети 2 нога 3,36в, 4 нога 2,79в, от батареи 4 нога 3,34в. Напряжении в сети 230 в. Удалось найти кабель 10 pin RJ50-USB. В режиме работы от батареи, при установке выходного напряжения 230 в (программкой Power Chute Business Edition) APC выдает ровно 230 в. Когда APC работает от батареи, при включении в сеть он переходит на работу от сети секунд на 20, (при этом замкнуто реле RY1 и на выходе 203в), потом авария. В режиме работы от батареи RY6,RY4,RY2 выкл.,RY1,RY3 вкл. Режим от сети RY6,RY4,RY1,RY1 вкл, RY2 выкл., При аварии (сеть подключена) все реле выкл. Сеть включена (авария сброшена, идет зарядка) RY6,RY4,RY1 вкл, RY3, RY2 выкл. При подключенной сети в режиме зарядки (заряд идет) и в режиме аварии APC комп по кабелю не видит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-18 13:00:07
"От сети 2 нога 3,36в, 4 нога 2,79в, от батареи 4 нога 3,34в. Напряжении в сети 230 в"+ (при этом замкнуто реле RY1 и на выходе 203в) говорит о том,что измерительная часть работает правильно и ИБП адекватно реагирует.А вот почему у вас включена ступень понижения,разбирайтесь с реле,ключами реле и их цепью управления.После выхода из строя реле ключи зачастую тоже под замену...круг поиска заметно сузился.Для проверки достаточно увеличить входное до 260 вольт и убедиться,что ИБП ошибки не дает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-18 13:02:42
Кстати,я не понял до конца...при подключении плохого тестера RY2 тоже должно щелкать,почему только RY1 Вы писали?Проверяйте RY2 и его транзистор.
oblik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 16/02/15
2015-02-19 06:04:05
Добрый день Chevyuser. 1.«..при подключении плохого тестера RY2 тоже должно щелкать…» Вы правы, RY2 тоже срабатывает. (В момент касания щупом кратковременно отключатся RY1, потом снова включается, пока держишь щуп RY1 RY2 во включенном состоянии, по изменению гула транса видно, что реле коммутируют нагрузку). 2.При увеличении на входе сетевого напряжения до 245в APC вываливается так же в аварию. (При снятии аварии RY2 выкл, RY1 вкл.). 3.При 215-225в. в сети на входе тоже уходит в аварию (При снятии аварии RY1выкл, RY2 выкл) 4.При 245-280 в. в сети на входе - APC на работу с батареи на сеть не переходит. Программой выставлен параметры: High Transfer Voltage 253в Low Transfer Voltage 196 в Output Voltage230в.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-19 23:30:09
Ну чудес не бывает,убедитесь,что реле именно переключаются,отключив силовой трансформатор от схемы и меняя наапряжение на входе ИБП.Включать кнопкой ИБП не надо,достаточно подключить батареи и сеть от латр.Реле переключают отводы на 4х пиновом разьеме трансформатора,убедитесь,что контакты в разьеме контактируют,не ушли внутрь фищки разьема и платная часть разьема хорошо впаяна.Если меняли реле,убедитесь,что они хорошо пропаяны и не нарушили металлизацию колодцев под их ноги.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям