APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  ток заряда sua750xli/1000xli
pavel
Гость
2011-02-12 01:18:10
здравствуйте, как известно в sua750xli/1000xli стоит две 17а/12v в основном CSB, такой вопрос с током заряда в спецификации указано что стандартное время заряда встроенных батарей около 3ч, т.е. получается, что ток заряда составляет порядка 5.5А, обычно для всех акк. нормальный ток заряда 0,1С, конкретно для GP12170 max указан 0,3С, т.е. около 5.1А. Не может ли повышенный ток быть причиной достаточно быстрого выхода из стоя аккумуляторов ? Каким образом указывается емкостью внешних подключенных батарей, например почти нереально достать sua24xlbp, мы можем поставить например CSB TPL12800 2шт сделать шину в 24в и забыть на длительное время о замене аккумуляторов (предварительно достав внутренние батареи, что бы не создавать перекоса) ? спасибо за ответ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-02-12 18:51:31
Ну во первых ИБП редко эксплуатируется в условиях 100 % разряда батарей,во вторых при нагрузке примерно 350 вт и указанных батареях,они смогут разрядится до отключения только на 50 %.При большей нагрузке,на меньший процент.В ИБП используется схема заряда с постоянным напряжением 13,7 вольта .и в этом случае,согласно документации,ток заряда не требует ограничения,его ограничит сама батарея.ИБП 750xli не может отдать ток боьне 5,4 ампера,1000xli-7,5 ампера.Причиной выхода из строя в этих моделя является скорее повышенное напряжение заряда ,которое надо устанавливать меньше,чем например просто в SUA1000i в случае использования внутренних батарей из-за большей габаритной мощности трансформатора.Для больших батарей пересчитайте только правильно коэффициент количества батарейных блоков,если требуется дотоверная работа указателя заряда в батарее.Не забудьте в разрыв батарей посавить предохранитель на 60 ампер.
lpa
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 12/12/11
2013-09-15 18:47:42
Как правильно установить значение External Batteries в sua750xli, если будут использоваться только внешние батареи (2х45А) ? нужно ли корректировать коэф. напряжение/температура, т.к. акб будут за пределами корпуса и будет отличаться от внутренней ? Ампераж предохранителя между батареями как-то считается (в Вашем примере для 80А батарей Вы рекомендовали 60А предохранитель) или это ток КЗ АКБ ? Допускаются ли предохранители для перем. тока ? Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-16 03:10:16
В иколичестве батарей надо добавить +1 на каждые 34 ач внешних батарей ,если есть внутренние ,и на первые 51 ач ,если нет внутренних ,и дале +1 на каждые последующие 34 ач.Предохранитель должен выдерживать примерно 2 ную мощность нагрузки.Предохранитель должен защищать от пожара,ток КЗ для батарей из примера составляет 4500 Ампер,поэтому можность разряда может легко достигнуть 100 кВт,поэтому без предохранителя в случае неисправности или ошибки горит очень зачетно.Напряжение заряда надо выставить исходя из рекомендаций производителя батарей ,для больщой емкости лучше по нижнему пределу,дольше прослужат без потери времени резервирования.
lpa
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 12/12/11
2013-09-16 21:57:17
Спасибо за ответ. как правильно изменить напряжение заряда бат ? команда "B" shift+ дает "NO",shift- дает "N/A" по команде B выдает напряжение 27.67, китайским мультиметром на клеммах 27.9, рекомендации производителя акб в буф. режиме 13.5-13.8 при 25 град., т.е максимально 27.6В. Какой стандартный корректирующий коэф, - 20мВ/1 град ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-16 22:21:39
команда "B" shift+ в режиме Prog,убавляет ,shift- это нижнее подчеркивание,такой команды нет.По тестеру должно стать 27,3-27,5.корректирующий коэф. зависит от названия батареи,поэтому ,дабы не париться ,что батарейка сдохнет раньше времени,устанавливаем напряжение заряда по нижнему пределу ,в новых ИБП вообще 26,9-27,1 ставят с завода.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям