keeper_ok
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 06/11/18
2018-11-06 06:34:42
Добрый день!
есть сабжевый UPSник
заменил батарейку, бесперебойник снова зажег лампу смени батарею
решил откалибровать, готового софта для него не нашел
терминалом подключился, в режим программирования, отошел на 5 минут, пришел в терминале рисуются восклицательные знаки ! (ребенок признался нажимал на кнопки клавы), бесперебойник работает от батареи....
ниначто не реагирует......и так пока не высадил бабтарею до 10.5 в.
зарядил батарею, вставляю, кратко кнопку жму пищит кратко - не стартует
жму более 3 сек, стартует но сначала индикатор сеть горит зеленым и индикатор работа от батареи
затем сеть гаснет и работает от батареи пока не высадит......
куда копать?
где взять описание системы команд для PRO?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-07 16:22:15
Подключить к apcfix и выставить, что бы правильно видел напряжение сети.Ну или upsdiag, там есть вкладка терминал с описанием команд.Ребенок сбил или тип ибп , но скорее напряжение сети.
keeper_ok
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 06/11/18
2018-11-12 06:51:13
Благодарю за совет, apcfix с сайта не помог....,
UPSDIAG помог....терминалом зашел "L" и "+" догнал значение до 180
бесперебойник заработал.....в режиме Smartboost
далее до 240 и .....в ошибку "Relay fault in trim or Boost"
и горят красные лампы, выходное отсутствует.....
проверил рэле rly4 работает, цепи исправны
заменил все 7 емкостей 22uf 16v
не помогло....
работает только в режиме Smartboost......
подскажите куда дальше рыть ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-15 15:24:27
Вы зарегестрировали apcfix у Алексея? Покажите 1 ую страницу с apcfix.
Что то еще не настроено.
"UPSDIAG помог....терминалом зашел "L" и "+" догнал значение до 180
бесперебойник заработал.....в режиме Smartboost
далее до 240 и "
не совсем понятно действие , надо что бы значение соответствовало входному напряжению по тестеру.
keeper_ok
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 06/11/18
2018-11-23 06:21:51
рассказываю подробно с картинками
выставил входное напряжение UPS включился и заработал но
1. начал работать он с выставленного входного напряжения 189 вольт
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a17/1811/95/ca05e6d87570.jpg[/img][/url]

2. Измеряю напряжение в сети, и повышаю до 242
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b41/1811/c9/75537c30cb60.jpg[/img][/url]
кажется что все работает, но при отключении с кнопки и повторном включении
получаем мигающие диоды online +перегрузка +замена батареи
и ошибку "Relay fault in Trim or Boost"
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c06/1811/c2/7094585a280b.jpg[/img][/url]
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-23 15:19:51
У вас в сети 242 Вольта ? по тестеру?
А на батарее почему так много измеряемое и зарядки?
EUT вроде тоже неправильный.Из-за него такое может быть.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям