APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  smart-ups 2000rt не включается
nikamisan
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 12/10/16
2016-10-12 11:54:17
здравствуйте проблема такая был выключен ИБП и включатся не хотел, но отзывались
вентиляторы и реагировал звуковыми сигналами на кнопки включения. попробовал холодный
запуск, корректный звуковой сигнал и аппарат запустился показывая световую индикацию, после
чего спустя несколько секунд он отключился и более не реагировал на кнопки. после танцев с
бубном выяснилось что нет питания на сетевом проводе (выбило автомат) после решение этой
проблемы в розетке нормализовалось 220 и на проводе тоже есть 220. подключаю к сети ибп
предварительно померив напряжение батареи (48 вольт), и все, никакой реакции нет. при
подключении к сети вентиляторы молчат, холодный запуск не получается. нажатиям на кнопки
включения не сопутствует ни световая индикация не звуковая, аппарат просто не реагирует ни на
что. есть мысли?? необходимость его запуска катастрофична

с наклейки на аппарате mod:SURT2000XLI
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-12 21:35:00
Я думаю, разрядились АКБ,или просто старые. Надо проверить их отдельно, лампочкой от фары авто на 12 вольт 55-60 Вт ,напряжение не должно быть при этом ниже 11,7 В на 1 АКБ
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям