АвторТема:  700VA Back ES - неисправность или перегруз?
Art
Гость
2009-07-30 17:07:41
Добрый день! Не могли бы Вы подсказать - заимел я UPS данной модели, компьютер Intel PentiumD920 (2,88Ггц)/MB Asusp5e/2GbRam/1*SATA 500Gb Seagate/1*GF8800GTX/1*combo cd-dvd/tv-tuner/DeltaGPS400w power supp. При обесточивании UPS гаснет сразу, постоянно пища. Это перегруз или дохлая батарея? При подключении в виде нагрузки одной лампочки настольной UPS ее тянет (время не замечал).
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-07-30 17:30:23
похоже в компьютер блок питания с коррекцией коэфф. мощности. ИБП уходит в перегруз. Проверьте работу от другой нагрузки. Например лампочки подключите ( не одну).
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-30 18:15:16
Добавлю, что ИБП этой серии выдает, при работе от АКБ, напряжение трапециидальной формы, что не совместимо с блоками питания с с коррекцией коэффициэнта мощности
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-07-30 18:59:16
Павел нет там APFC/PPFC ссылка
Art
Гость
2009-07-30 20:14:23
Суть проблемы ясна-несовместимость. Есть выход? Доработка блока питания (с паяльником дружу)? Если есть возможность - подскажите пожалуйста ссылку на схему? С ходу в ветке ссылка нашел только словесное описание, картинок нет. Заранее спасибо
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-07-31 10:23:04
Для начала надо почитать тех требования питания на ваш блок питания в компе от производителя. А так взять ИБП с синусом и запасом по мощности. Либо блок в компе поменять.
Максим
Гость
2009-09-16 16:47:18
Можно прицепиться, чтобы не начинать новую тему. В практически аналогичной конфигурации ИБП работает нормально, переходит на батарею стабильно и без проблем. Но иногда (как правило почему то ночью при выключенном компьютере) происходит срабатывание реле (щелчок) и постоянно пищит. Причем после отключения от розеток системника и монитора писк прекращается. Иногда это происходит при работе (но тут я согласен с возможностью перегрузки)
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-09-17 11:19:13
Возможно что внутренняя неисправность ИБП, огласите серийный номер ссылка
Максим
Гость
2009-09-17 17:50:37
5B0740T09177
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-09-17 18:17:13
Устройство на гарантии, бывали случаи, когда неисправный дисплей выбивал Smart2200. Проверьте с лампочками. Если не включается - в сервисе проверять
Максим
Гость
2009-09-17 19:06:36
С лампочками это как? До сервиса 120 км :(
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-09-18 11:43:46
Максим, в Вашем случае может быть две причины. 1. В входной сети повашается напряжение, и поэтому увеличивается мощность подключенной нагрузки. В какойто момент происходит превышение Вашей нагрузки над установленной и ИБП отключается. 2. Неисправность элементов ИБП (неисправности преводящие к такой ситуации могут быть разные, нужно разбираться), в этом случае только в СЦ, ибо ИБП на гарантии.
Максим
Гость
2009-09-18 15:00:57
Ясно. Спасибо
joker_gk
Гость
2009-09-23 15:23:15
"Максим, в Вашем случае может быть две причины. 1. В входной сети повашается напряжение, и поэтому увеличивается мощность подключенной нагрузки. В какойто момент происходит превышение Вашей нагрузки над установленной и ИБП отключается" Ээээ, а какая собственно связь потребляемой мощности от ИБП и входного напряжения (при условии импульного БП в компе) ??? может имелось ввиду - просадка напряжения и увеличение входного/выходного тока ИБП??? Для резистивных нагрузок утверждение верно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.