2016-08-12 06:54:30
Добрый день, ИБП APC Smart-UPS 1000 SUA1000I AS0649135229 MAIN BOARD 640-7734D_REV04.
При не аккуратном обращении был замкнут вывод 1 колодки J2 (+12V) на корпус, после чего ИБП
постоянно пищит пока не отключишь АКБ.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, никак не могу найти на плате стабилизатор, откуда он их
берёт эти 12В, чтобы начать проверку. В более ранних на схеме использовались последовательно
пару стабилизаторов вначале на 12В затем на 5В. В это Стабилизатор
ViViFy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 11/08/16
2016-08-12 07:01:34
Если можно отредактируйте пожалуйста.
Тема Smart-UPS 1000 SUA1000I 640-7734D потеря 12В питания.
Продолжение:
В этой версии есть стабализатор на 5В (IC9), схема получения 12В пока не ясна.
Попробую сегодня заменить IC12.
И ещё вопрос специалистам, можно включать плату без подключения к трансформатору?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-08-12 14:55:06
В данном ИБП использован шим контроллер ic12 ,и одновременно формируется 12, 5 и -8 вольт .Надо проверить резистор-предохранитель R212
ViViFy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 11/08/16
2016-08-15 07:50:06
Спасибо, похоже была холодная пайка в районе этого резистора. Нашёл в сети схему для 640-7732h, там хоть и расположение элементов другое, но номера элементов и принципиальная схема совпадают.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям