АвторТема:  APC Smart-UPS 1000I
alex.goba
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/15
2015-02-22 00:36:31
Доброго времени суток. Сразу хочу извиниться, это мой первый бесперебойник и в этом я не силён. На днях купил с рук ИБП APC Smart-UPS 1000I. Модель: SUA 100I. AS 0519231694. Требовалась замена батарей, т.к. родные вздулись и приказали долго жить. Проверить возможности не было, приобрёл на свой страх и риск. Батареи поменял на YUASA REW45-12(12V 9Ah) от 18.08.2014г. Родного номинала(12V 12Ah) не нашлось. Когда вставил батареи в ИБП, они показали 2 деления из 5. Далее я их зарядил и решил посмотреть, что же я всё-таки приобрёл. Подключил ИБП по USB к серверу HP Gen7. Подключил нагрузку к ИБП. Нагрузка на ИБП совсем не показала ни одного деления, а на ноуте оказалась заниженной по факту. Решил нагрузить сильнее. Загорелись 2 деления на ИБП, но начали моргать все 5 индикаторов заряда батареи (При одном делении нагрузки на ИБП , такого не было). Да и под нагрузкой без питания ИБП, батареи кажется начинают быстро разряжаться. Посоветуйте пожалуйста по всем трём пунктам ( 1.Заниженная нагрузка, 2. Моргают зарядочные индикаторы, 3. Нагрузка.)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-22 17:00:47
1-откалибровать канал АЦП измерения нагрузки при 100 % при номинальной активной нагрузке 670 Вт при 230 вольт изменением соответствующей константы в SEEPROM.Иметь ввиду,что вблизи нуля есть порог ,как в одну сторону (начинает мерять,скажем от 60 Вт ),та и в другую,без нагрузки есть показания мощности.Это определяется смещением 0-ля конкретного экземпляра ОУ в канале мощности.Учтите ,что активная мощность меньше в 0,67 раза полной,для данного ИБП.2-Индикаторы моргают когда длительность установленного времени подачи сигналп низкий заряд батареи меньше чем оставшаяся длительность работы до отключения при данном калибровочном коэффициете батареи и мощности нагрузки.3-разряжаются быстро по шкале (надо откалибровать коэффициент длительности работы батареи),а если быстро отключается вообще,то зарядить батареи,заменить на исправные и соответствующей емкости (12 ач против 7,5 ач у вас) или потренировать/выровнять заряд по ячейкам 2-3 раза рязрядив ИБП без нагрузки и зарядив снова.
alex.goba
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/15
2015-02-22 19:15:33
А можно всё это расписать подробно и по шагам как для пользователя 0-го уровня? Пожалуйста ...
alex.goba
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/15
2015-02-22 19:18:38
А после замены батарей ,обязательно калибровать ИБП?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-22 20:45:40
Ну смотря ,что вы достич хотите ,для начального уровня ,прочитайте пару тем ,тут их по калибровке массу завели,что бы хоть представление иметь,что и за чем...тье мболее ,что на ваш вопрос на форуме ответили раз 100,не меньше.Причем даже на те,что вы еще не придумали задать,так что для начала поработайте с форумом,а вот если чего-то непонятно,то вэлкам.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-22 20:48:18
Неужели так трудно глаза открыть?Тема про калибровку,причем не с родными батареями,со всеми действиями и главное результатами,в цифрах даже,прямо под вашей...ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям