2014-02-05 15:32:35Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, на примере SURT8000XLI, как определить мощность (или ток), потребляемую ИБП при заряде батарей (при наличии известной нагрузки, отдельно после частичного и полного разрядов батарей при сбое электроснабжения).
Спасибо!
На зарядку (без фарсированного заряда) 1кВт, в фарсированом 1,2кВт (до напряжения на АКБ 468В) + нагрузка с КПД 85% примерно (в зависимости от % нагрузки).
k_a_tumanov
Участник
Тем: 2 Сообщений: 11 На форуме с 23/05/13
2014-02-05 18:09:20
Павел, спасибо за оперативный ответ!
Правильно я понимаю, что "форсированный заряд" происходит, когда батареи были полностью разряжены, а "зарядка без форсированного заряда" - в случае, когда они были разряжены частично?
Не подскажете ли Вы также аналогичные значения для конфигурации этого ИБП с двумя внешними батарейными модулями SURT192XLBP?
Также хотелось бы узнать рассматриваемые величины для ИБП SURT1000XLI, SURT2000XLI и SUA2200RMI2U.
"Правильно я понимаю, что "форсированный заряд" происходит, когда батареи были полностью разряжены, а "зарядка без форсированного заряда" - в случае, когда они были разряжены частично?" Да правильно. "Не подскажете ли Вы также аналогичные значения для конфигурации этого ИБП с двумя внешними батарейными модулями SURT192XLBP?" Конфигурация задается в PCBE, но на ТОК заряда никак не влияет, изменяется только расчетное время удержания подключенной нагрузки. "Также хотелось бы узнать рассматриваемые величины для ИБП SURT1000XLI, SURT2000XLI и SUA2200RMI2U." Зарядка примерно 10% мощности ИБП.
k_a_tumanov
Участник
Тем: 2 Сообщений: 11 На форуме с 23/05/13
2014-02-05 19:15:51
Большое спасибо, Павел!