2013-04-18 13:34:20ссылка
v=TpGgM5RW_u4&feature=youtu.be
При этом - ИБП работает, нагрузку
держит, явных проблем в работе не
имеет.
Мигать начинает, когда полностью
садиться батарея. После подключения
220 - мигание прекращается...
"Мигать начинает, когда полностью садиться батарея." Правильно ли я понимаю, что нагрузка при этом отключается? Если да, то так и должно быть, ИБП сигнализирует Вам что отключил нагрузку по причине полного разряда АКБ (ну или в соответствии с теми значениями, что Вы ему задали).
Совершенно верно.
Другие смарты отключаются после полного разряда АКБ тихо, без спецэффектов - поэтому стало интересно...
st72f63
Участник
Тем: 0 Сообщений: 33 На форуме с 27/10/11
2013-04-23 11:35:07
Cервисники, как правило не утруждаются прочтением инструкции пользователя, например ASTE-6Z8LFV_R2_RU.pdf .
Там написано:
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЗАГОРАЮТСЯ
------Источник был выключен систе-
мой дистанционного управле-
ния (программным обеспечени-
ем или дополнительной платой
управления) ------- Нет необходимости в принятии каких-либо мер. Источник автома-
тически включится после возобновления подачи электроэнергии от
сети-----
Посмотрите пользовательские настройки или сделайте сброс настроек (Ctrl-z)