APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURT8000XLI
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/07/11
2014-03-20 11:25:56
Здравствуйте. Есть SURT8000XLI, Просто стоит включенный, без нагрузки и раз в 10 минут пикает. Один короткий пик и все, ни ошибок, ни какой либо индикации не меняется. Что это может быть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-03-22 02:06:35
Какую температуру показывает ИБП и подключен ли кабель Com?
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/07/11
2014-03-24 14:02:44
30 градусов, подключен. Вроде разобрался, это он говорит что заряжается. На втором такое же поведение.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-03-24 23:50:00
Если он пикает при добавлении процента зарядки,это неправильный режим работы,он используется только для настройки ИБП,из него надо выйти или отключить кабель и перезапустить ИБП с полным отключением.Работать в нем недопустимо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям