asto08
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 16/04/13
2013-04-16 09:49:17
Добрый день. Вопрос такой , что будет с ИБП если вместо 220 вольт на входе будет 380 вольт(обгорел ноль) ? ИБП сгорит? Аппаратура , которая к нему подключена уцелеет?
asto08
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 16/04/13
2013-04-16 09:58:29
Добавлю. У нас пропал ноль и сгорел недешевый коммутатор. Вот если его защитить ИБП , то он сумеет защитить коммутатор и не сгорит ли сам?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-16 11:26:45
Зависит от длительности перенапряжения,ИБП серии BR и SC с ВЧ трансформатором скорее всего сгорят сразу ,SUA минут через 5 ,SURT продержатся подольше,нагрузка при этом не пострадает,а скорее всего (кроме 1 го случая ) доработает до истощения батареи.