2013-04-16 09:49:17Добрый день.
Вопрос такой , что будет с ИБП
если вместо 220 вольт на входе
будет 380 вольт(обгорел ноль) ?
ИБП сгорит?
Аппаратура , которая к нему
подключена уцелеет?
asto08
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 16/04/13
2013-04-16 09:58:29
Добавлю.
У нас пропал ноль и сгорел недешевый коммутатор. Вот если его защитить ИБП , то он сумеет защитить коммутатор и не сгорит ли сам?
Зависит от длительности перенапряжения,ИБП серии BR и SC с ВЧ трансформатором скорее всего сгорят сразу ,SUA минут через 5 ,SURT продержатся подольше,нагрузка при этом не пострадает,а скорее всего (кроме 1 го случая ) доработает до истощения батареи.