| Автор | Тема: APC Back-UPS CS 650 проблема с переключением в режим работы от сети после работы от батареи  |
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-18 18:53:19 Я тут новорег, поэтому сильно не пинайте, могу чего нибудь не знать.
Проблема вот в чем есть два абсолютно одинаковых UPSа с одинаковыми проблемами
При включении проходит тест батареи и выходит в режим работы On Line от сети, новая батарея если что куплена вчера
PowerChute на компе выдает что все нормально кроме времени работы от батареи, показывает менее минуты, при отключении кабеля внешнего питания UPSа, на комп приходит сигнал Shutdown и комп выключается при возобновлении подачи питания от сети UPS не выходит из режима работы от батареи, а высасывает ее до полного разряда за пару минут, мигает красный индикатор типа батарее пришла хана и только после этого переходит в режим работы On Line от сети и начинает заряжать батарею. Самое интересное что ему пофиг подаешь ты питание на него или нет пока не высосет батарею это бесполезно, ничего не происходит.
Помогите разобраться с проблемой, подскажите куда копать, руки из нормального места, с паяльником дружу с детства, а вот информации не хватает. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-18 20:45:21
| | Дату замены батареи надо обновить через PCPE2.0, перед этим выдержав под зарядом часиков 12. |
|
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-19 04:55:52
| По поводу обновления даты батареи не подумал, попробую обновить....
а вот то что не возвращается в режим работы On Line разве может от этого зависеть? |
|
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-19 05:11:51
| | И почему высасывает батарею за пару минут в ноль? когда по идее должен работать хотя бы минут 10-15 в этом режиме |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-19 17:23:02
| | Давайте мухи отдельно котлеты отдельно, сделайте в точности что вам сказал, самодеятельность и домыслы мы обсуждать не будем.По результатам решим , что у вас , ИБП неисправен или батарея Delta. |
|
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-20 08:07:32
| | Выполнил всё как вы сказали обновил дату батареи, PowerChute стал показывать что батареи хватит на 20 минут. В настройках стоит режим экономии батареи и отключать комп через 1 минуту работы от батареи. Но при проверке все повторилось с той лишь разницей что батарея стала садиться медленнее и намного т.е. я понимаю свои 20 минут она отработает. Дело в другом я наблюдал как после отключение внешнего питания PowerChute показал что до отключения компа 1 минута по истечении на комп пришел сигнал Shutdown я дождался пока выключится комп подождал пару минут, все это время UPS работал от батареи, подключаю обратно кабель питания и ничего не происходит UPS продолжает работать от батареи и не выходит в режим On Line. Отключение и обратное включение с кнопки ничего не меняет UPS продолжает работать при включении от батареи. Так же не помогло и повторное отключение и подключение кабеля питания несколько раз. Сброс получилось сделать только отключением батареи. И еще может поможет в диагнозе неисправности UPSа, а я думаю что именно дело в нем, PowerChute показывает неверное входное напряжение, то показывает правильно 220-230В, то показывает что там 77млн вольт |
|
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-20 08:44:32
| Сделал тест отключения повторно, на этот раз я дождался до момента когда стали мигать попеременно индикаторы On Line и Overload до этого момента прошло минуты 3, затем все индикаторы погасли, примерно через минут 20 я подключил внешнее питание и UPS поморгав секунд 15 индикаторами On Line и Overload перешел в режим On Line. Затем я включил комп и PowerChute показал что заряд батареи 85%.
Или я что то не понимаю или так и должно быть?
Если да, то подскажите как исправить неверные показания входного напряжения если это возможно, а то я хочу использовать его на даче а там как говорится лучше видеть точные показания. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-20 17:08:15
| | Проверьте ,доходит ли заземляющий провод физтчески до ИБП, затем проверьте обечайки USB кабеля, что они звонятся накоротко от компа к ИБП, затем проверьте правильность ориентации вилки в розетке, на ней указано,гда L а где N, если показания не нормализуются, сообщите название вашего ибп и номер с бирки со штрих кодом. |
|
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-20 18:34:01
| У меня есть 2 абсолютно одинаковых APC Back-UPS CS 650 подключал их к одному рабочему месту, у одного все показания в норме, а у другого неверные показания входящего напряжения,
его штрих коды
BK650EI
3B0623X14080
С заземляющим проводом и USB кабелем все в порядке |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-21 17:35:36
| | ИБП более 10 лет , вышел срок годности радиэлементов, Попробуйте заменить емкости 22x16 около 5 м вольт стабилизатора, выглядит как транзистор на ножках в корпусе ТО92. |
|
OldAdmin
Участник

Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 18/03/19 |
2019-03-21 18:27:39
| Спасибо за рекомендацию,
как доберусь до паяльника и сделаю замену обязательно отпишусь о результате. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 19:53:27
| | C32 в первую очередь |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 19:54:19
| | и С38 если плохо заряжает батарею |
|
|