День добрый. У нас стоит Symmetra 16K Рэковая, работает нормально. Сейчас прикупили батарейный блок на 3 батарей и необходимо его подключить к УПС-у. Можно ли это сделать "на горячую"? Очень не хочется выключать всю серверную.
Igor O
Участник


Тем: 0
Сообщений: 15
На форуме с 30/08/05
2006-03-07 14:54:26
Можно. Просто подключаете пустой батарейный фрейм штатным кабелем, подключаете коммуникационный кабель. Потом начинаете добавлять по одному батарейные модули. Желательно батарейные модули добавлять с интервалом около минуты.
symmetra lover
Гость
2006-03-15 15:20:19
нельзя подключать уже забитый батарейными модулями фрейм к работающей симметре!! а так как igor o пишет можно
sles
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 18/08/08
2008-08-18 13:23:10
А если не добавлять, а заменять? Мне вот надо будет заменить блок на 4 батареи на блок на 9. Это возможно?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-08-18 14:29:55
да, вытащите 4 батарейки, отключите батарейный блок на 4, подключите пустой фрейм на 9, вставте по одной с интервалом 15-30 сек 9 батареек, и вот оно счастье.
sles
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 18/08/08
2008-08-18 14:41:23
Замечательно! Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям