АвторТема:  Не включается UPS
zevs
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 12/07/10
2010-07-12 10:10:51
Доброго Времени суток. Проблема в следующем: есть УПС модель Smart-UPS RT 5000 XL нагрузка меньше 17% (3 обыкновенных системника ) при скачках входного напряжения или после отсутствия такового вообще Упс автоматически выключается ( при этом горит лампочка замены батарей) далее когда электричество появляется устройство так и остается в выключенном состоянии пока не подойдешь и не нажмешь кнопку " TEST " - как заставить УПС включатся автоматически? Заранее благодарен за ответ. P.S. Если необходимо могу выслать логи.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-07-12 12:57:05
А горящая лампочка замены аккумуляторов не на какие мысли не наталкивает?
zevs
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 12/07/10
2010-07-12 13:16:25
нет т.к. если нажать кнопку "тест" то она гаснет и упс включается. Так же через веб интерфейс статус - все хорошо, да и устройство всего год как куплено - не могли батареи за год умереть.
атлант
Гость
2010-07-12 13:51:02
попробуй провести калибровку. станет ясно.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-07-12 14:07:50
Без серийного номера ИБП и без фрагментов Even Log и Data Log похоже здесь не обойтись.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-07-12 14:52:26
Да, серийник и логи в студию. И еще вопрос, при включении упса, происходит тест батарей, или он сразу в онлайн переходит?
zevs
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 12/07/10
2010-07-13 08:42:26
вот собственно логи 10.07.2010 11:59:59 UPS: passed via internal operation a self-test. 10.07.2010 11:59:51 UPS: Started a self-test. 10.07.2010 11:59:42 UPS: The output power is now turned on. 10.07.2010 11:59:39 UPS: A backfeed relay fault no longer exists. 10.07.2010 06:39:42 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 06:34:30 UPS: Bypass not in range; low voltage. 10.07.2010 06:32:35 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 06:21:42 UPS: Bypass not in range; low voltage. 10.07.2010 04:52:23 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 04:16:41 UPS: Bypass not in range; low voltage. 10.07.2010 02:51:32 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 01:53:52 UPS: Bypass not in range; high voltage. 10.07.2010 01:53:51 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 01:29:42 UPS: The output power is turned off. 10.07.2010 01:29:42 UPS: A backfeed relay fault exists. 10.07.2010 01:29:42 UPS: Bypass not in range; low voltage. 10.07.2010 01:29:41 UPS: No longer on battery power. 10.07.2010 01:29:41 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 01:29:39 UPS: On battery power in response to distorted input. 10.07.2010 01:29:39 UPS: Bypass not in range; low voltage. 10.07.2010 01:27:15 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 01:26:19 UPS: Bypass not in range; high voltage. 10.07.2010 01:26:16 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 10.07.2010 01:23:41 UPS: No longer on battery power. 10.07.2010 01:23:27 UPS: On battery power in response to rapid change of input. 10.07.2010 01:23:11 UPS: No longer on battery power. 10.07.2010 01:23:08 UPS: On battery power in response to low input frequency. 10.07.2010 01:23:08 UPS: Bypass not in range; low voltage. 09.07.2010 23:26:44 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 09.07.2010 23:25:54 UPS: Bypass not in range; high voltage. 09.07.2010 23:25:36 UPS: No longer on battery power. 09.07.2010 23:25:34 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 09.07.2010 23:25:24 UPS: On battery power in response to low input frequency. 09.07.2010 23:25:24 UPS: Bypass not in range; low frequency. и серийник NS0835006488 насчет батарей не понял вопроса (( .... все как в инструкции нажимаю кнопочку "test" слышу звукавой сигнал, держу кнопочку секунды 3 и после второго сигнала отпускаю, а упс включается.
zevs
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 12/07/10
2010-07-13 08:55:28
Извиняюсь Забыл DATA log UPS Integrated EMU Date Time Vmin Vmax Vout Iout %Wout %out Freq %Cap Vbat Tups TIambC %HumI 10.07.2010 12:54:13 224.54 229.98 230.46 2.00 6.95 9.31 51.00 81.58 54.53 18.12 19.0 10.07.2010 12:44:13 224.04 229.84 230.35 2.00 6.88 9.28 50.94 74.91 54.59 18.12 18.5 10.07.2010 12:34:13 224.09 229.75 230.26 2.00 7.19 9.26 50.92 68.24 54.53 17.75 19.0 10.07.2010 12:24:13 225.78 229.65 230.39 2.03 7.01 9.38 50.90 61.58 54.37 17.75 18.0 10.07.2010 12:14:13 0.00 230.12 230.45 2.00 6.81 9.32 50.92 54.91 54.72 17.00 18.0 10.07.2010 12:04:13 0.00 230.07 230.37 1.56 5.27 7.25 50.81 48.24 54.22 16.12 18.0 10.07.2010 11:54:13 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 37.94 15.75 17.5 10.07.2010 11:44:13 0.00 230.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.25 37.91 16.12 17.5 10.07.2010 11:34:13 0.00 230.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.47 37.94 16.12 17.5 10.07.2010 11:24:12 0.00 230.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.99 37.87 16.12 17.5 10.07.2010 11:14:12 0.00 230.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.56 38.12 16.62 17.5 маленький кусочек - но там видно что напряжения не было больше часа
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-07-13 10:50:14
Насколько понимаю напряжение на батареях порядка 54,53 В, на входе "шалит" частота сети, backfeed relay fault exists. Нужно померить напряжение на батареях вольтметром ( штатное на шине 192VDC). Нужно подключить ИБП в нормальной сети, дать зарядиться. Потом проверить работу. Если проблема останется , в СЦ.
zevs
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 12/07/10
2010-07-13 11:09:45
спасибо за ответ попробую
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-07-13 14:16:36
"нажимаю кнопочку "test" слышу звукавой сигнал, держу кнопочку секунды 3 и после второго сигнала отпускаю, а упс включается." Таким образом Вы делаете холодный старт. При нармальном запуске удерживать кнопку не нужно. По результату отпишитесь.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям