APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC surt 5000 xl
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-02 12:49:09
При самостоятельном включении горит ошибка 00х00. при принудительном 00х0х. был пробит r828 и с721 заменил. Напряжение на выходе появляется на пару секунд и пропадает. На кандерах около +400. Где еще чего смотреть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-04 01:10:20
Батарея плохая и выходное реле прохоже.
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-04 09:16:14
нашли пробитую 2131. заменил из surt3000 на tlp250. Зарядка пошла. Но ошибка таже. емкость выходную померяли в норме. попробую поменять батареи.
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-04 09:26:44
нашли пробитую 3121 (ошибся)
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-04 10:32:19
батарею заменили. реле вроде все отрабатывают. где еще что посмотреть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-04 10:55:44
Посмотрите амплитуду и форму напряжения на выходе.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-04 10:57:51
TLP несколько хуже 3121...хотя думаю это не критично.Батарею проверьте на нагрузку не менее 5 А ,напряжение на 1 м картридже не должно падать ниже 94 вольт.
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-04 11:30:47
напряжение не падает. амплитуду посмотрю.
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-04 11:36:42
синусоида прекрасная. 218 в. при включении напряжение батареи падает до 205в.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-04 21:17:06
Нужен код неисправности в среде MST.Код ошибки не поменялся после замены микросхемы?еще,посмотрите ,как меняется напряжение на самых больших емкостях при включении и до момента появления ошибки.
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-09 16:03:16
все проверил. нашли еще транзистор на плате управления но пока так и не запустился.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-10 02:15:32
Отвечает за реле?Менять тогда надо и мощный транзистор,которым он управляет и само реле.
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-06-12 14:12:44
транзистр q89 на плате управления был треснут. заменили. все реле преключаются. на всех так или иначе приходит напряжение. и они отрабатывают в разные моменты времени. чем он смотрит переключились реле или нет? еще смущает что в мониторинге не разу не показал выходное напряжение. чем он его смотрит? от какого RT можно попробовать плату управления? больше 5000 нет! есть 1000.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-15 00:30:22
Плату от RT3000 можно подменить.О переключении реле судит пор напряжению на выходе через резисторные гирлянды,бывают обрывы резисторов в них.если транзистор на ПУ лопнул,то и менять,чем он управляет на силовой
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-07-08 10:11:09
был на сесии. бесперебойником не занимался. до сесии некогда было рассказать. Поменял плату от RT3000. Взорвался кондер большой и начал гореть. реле выгорело и одно плечо транзисторов. Вот как то так....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-09 02:10:30
Вам давно сказали реле поменять и управляющий транзистор,....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-09 02:12:21
Из-за старой батареи зажигается дуга в реле,шьет на обмотку,пробивается ,может не до конца,транзистор на затвор управляющий реле на силовой плате...далее лопается или дырка прогорает в мелком на мозгах....
Borokhov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 9
На форуме с 02/06/14
2014-07-09 14:28:23
это все поменяли сразу.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-09 23:25:21
Ну а в платах управления различия нет ,кроме калибровочных значений и пары резисторов цепи измерения мощности.,на холостом ходу это никак не сказывается,ну а плату от RTD не поставить,шлейфы панели разные...я их один в другой 100 раз переделывал.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям