АвторТема:  Ошибка SURTD3000XLI
arasar
Участник


Тем: 15
Сообщений: 24
На форуме с 11/08/10
2013-07-10 14:40:21
UPS выдает ошибку внутренней неисправности и код 01100. На что обратить внимание? В сервисцентр не отсылать, пожалуйста!!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-07-10 15:09:41
Если не отсылать .. В одном у меня было такое с негодными старыми батареями . Можете начать с этого , проверив их на нагрузив например калорифером или элчайником . Если нормальные ....Вот сейчас вожусь с 5000 - ком с таким же диагнозом . А началось что при вскрытии в козе был С804 . Ну и далее выудил кучку горелого в PFC . У Вас может быть и другое , словом проверять все .
arasar
Участник


Тем: 15
Сообщений: 24
На форуме с 11/08/10
2013-07-10 15:27:06
Обнаружил сгоревший предохранитель F701.Остальное внешне выглядит нормально.Есть какие-либо идеи?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-07-10 16:53:41
Ну дерево само жужжать не может и 30 - ти амперный просто не горит и если проверите на его ноге скорее увидите казу . Там далее Q728 D731 реле 702 , 703 Внешне все может выглядеть нормально , но только внешне , если , конечно , взорванного не видать явно. Проверять !
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-10 17:06:29
Как показывает практика одним предохранителем дело не обходится. Серийник хоть озвучьте.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям