Тема: Back UPS CS 650 - сдохли предохранители - причина?
Евгений
Гость
Здраствуйте уважаемые участники. Проблема такая:
При включении ИБП мигает (быстро) индикатором On battery. Вскрыл ИБП, обнаружил, что два предохранителя установленных на плате с маркеровкой "40" сгорели. Больше визуально нет никаких проблем. Решил прозвонить мультиметром, все остальные элементы платы исправны (не проверял только микроконтроллеры). Собственно, хотелось бы узнать, выбило предохранители из-за чего? Клиент сказал, что к ИБП была подключена система видео наблюдения, и все работало прекрасно. Проверил аккумулятор - тоже исправен, работает.
Уважаемые участники, подскажите, из-за чего могут вылететь эти два предохранителя?
С уважением Евгением.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.