Гость
2010-08-20 04:30:30
Работает вроде хорошо - заряд, разряд, (проверял напругу на клемах АКБ). Но на выходе при отсутствии входного напряжения всего 180 вольт. Чем подправить порог выходного напряжения?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-08-20 12:11:35
Вы бы хоть его имя написали , но по сути вопроса можно предположить ,что у Вас скорее BE , BK , BR имеющие на выходе при работе от батарей не синус ,а ступенчатую апроксимацию . Поэтому Ваш мультиметр и показывает эту величину - 170 - 180 V - без нагрузки нормально , менять ничего не надо . Под нагрузкой поднимется до 200. Подключите лампочку и увидете ,что горит нормально.