2009-09-04 08:40:13После замены АКБ, произведено неправильное включение APC, в результате чего выбило 2 предохранителя 40А. F021,F020.Что может выйти из строя и как это починить? Казань.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-09-04 11:10:30
Ну, молодцы! Что , не дождались команды включения Fuse ? Кроме предохранителей возможно бабахнули кемкости DC CAPACITOR ( можно увидеть визуально ). Возможно предохранители на F 001 - 004 на Precharge BOARD ( плата под верхней крышкой ) .Думаю TSM - а не коснется. Предохранители 40А имеют ,как заметили , выскакивающий стержень , если сгорают. Посему простые,имеющиеся под рукой , тех же габаритов , ставить нельзя. Part № , если интересует , на все это могу сообщить, а также правильную последовательность включения / выключения и прочие операции, на Ваш mail . И главное ! НЕ СТОИТ самим лезть в Silcon , а лучше вызвать спецов.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-09-04 11:17:23
И в дополнене ! Снимите LOG с журнала событий с Silcon - a и с карты 9619 ( или какая у Вас установлена ). Спецы предварительно потребуют , да и самим можно полюбопытствовать
Леонид
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 09/09/09
2009-09-09 14:54:42
Спасибо за ответ! Проверили предохранители F001-004, поменяли F020, F021. Емкости DC CAPACITOR - целые. Бесперебойник включается, но когда доходит до команды FUSE не включается второй магнитный пускатель, т.е. он как бы не видит предохранители F020,F021.Вопрос - как снять LOG с журнала событий, какие нужны кабели.Правильную последовательность включения и выключения и прочие операции просьба скинуть на leonid.b@tbt.ru
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.