АвторТема:  Какой UPS справится?
Sergey
Гость
Задача такая: Напряжение в сети низкое - 175-180в.Затем происходит кратковременное снижение до 160 -165в, а может и ниже и вновь подъем до 175-180. Нужно чтобы у ИБП был максимально низкий порог перехода на батарею, и (или) как можно меньший гистерезис. А еще лучше если эти параметры можно регулировать вручную.
sergij
Участник


Тем: 2
Сообщений: 518
На форуме с 28/07/02
2002-08-02 07:08:42
Если вручную,то Вам нужен АРС BACK-UPS,только не APC BACK-UPS CS- там все регулируется софтом.BACK-UPS может переходить на питание от батарей при напряжении сети 160Вольт(если правильно настроить).
PoweR
Участник


Тем: 0
Сообщений: 10
На форуме с 15/08/02
2002-08-15 09:29:03
Для этого нужны промышленные ИБП структуры on-lain Они могут работать при входном напряжении от 110В при 50% нагрузке, и от 160 - при полной.