2013-04-28 23:11:47Приветствую.Три года работает Back-UPS ES 525 но начались проблемы.В течении дня вырубается пару раз.Мигает красная лампочка,сигнал отсутствует.В руководстве инфа отсутствует.Ак-р не менялся.И чем причина?
Может быть и в аккумуляторе....начать с его проверки ,нагрузить ИБП некритичной нагрузкой,скажем настольной лампой ватт на 100-150 и проверить ,держит ли при отключении от сети.Если нет,то менять батарею,если да,то желательно уже менять батарею и ремонтиовать плату.В этом ИБП есть схема AVR возможны проблемы с реле,как вариант.
Он может день работь без откл,а может и отключиться.Входное напряжение всегда присутствует,значит на батарею не переходит и вырубается не повходному.На скачки напряжения внутиренние реле срабатывает.А ричем здесь ак-р?
Если напряжение выходит за пороги AVR ИБП может на несколько секунд переходить на батарею,пока помехи в сети не пропадут,если плохая батарея или контакты реле,ИБП может отключаться.Самое доступное для вас проверить батарею,так-как она имеет ограниченный срок службы и он уже на исходе.