АвторТема:   smart-ups 1000 640-1732F Rev 6
mel
Гость
2009-02-18 17:57:19
smart-ups 1000 640-1732F Rev 6 После замены батарей не воспринимает внешнее питание. От батарей работает нормально. Проверка показала, что на плату 220 не подается. Подаёться только около 90.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-02-19 06:46:26
При работе от батарей что говорит UPS о Firmware ? "Подаёться только около 90." ? ИЛИ отображается через ПО столько ? Cмею предположить что он считает себя устройством для Азии !!! и сейчас Firmware = ???.??.A (110V) а должно ???.??.I (230V)