АвторТема:  Не включается SUA1500RMI2U.
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2012-09-02 22:45:09
Здравствуйте. Проблема: не включается (нажимаю на вкл. и тишина) SUA1500RMI2U. Новый, раннее никогда не работал. (болеее3-х лет пролежал в помещении). Напряжение на батарее 12,5 В. Что может быть, предохранитель (если есть) или еще чего. На большом черном конденсаторе какие-то крошки засохли. Спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-09-02 23:58:39
Конечно не включится , если батарея RBC24 ссылка дает 12,5 В вместо 24 ,что вполне возможно после более трех лет отстоя . Замените батарею , скорее включится . В нем 4 х 9 Ah ( 432 : 24 = 18 Ah)
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2012-09-03 00:50:35
Но вроде напряжение должно быть 12В ссылка ссылка
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2012-09-03 00:53:09
И еще не подскажете: разве ИБП не должен как-нибудь сигнализировать, хоть писком или диодом каким-нибудь. И можно ли их зарядить?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-09-03 10:16:05
Зачем гаданием заниматься ,вроде или не вроде , не пойму ? У него аккумуляторы включены попарно параллельно и потом последовательно . В ссылке по RBC24 ясно написано емкость по заданном напряжению ,вот и получается 24 V / 18 Ah . У Вас каждый аккум будет около 6 - ти вольт . При таком он и включится не сможет и пищать не будет .А заряжать - хотите спать спокойно , не жадничайте и замените новыми , откалибруйте ( об этом тут ой как много написано ) и радуйтесь . Не сможете - тогда в СЦ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-05 00:20:35
Аккумуляторы можно и зарядить,но только в академических целях,работа с ними приведет к их нагреву,вспуханию,выделению кислотной взвеси,взрыву водородно-серной смеси,повреждению лотка,корпуса ИБП и ваших легких...Для зарядки их надо соединить все последовательно и подключить к цепи,состоящей из емкости 1 мкф ,лампочки 25 W 220 вольт и мостового выпрямителя.Эту хлобуду включить в розетку и ждать...примерно 2-3 суток,затем измерить напряжение на акках ,которое должно стать в районе 11-12 вольт ...если на каком-то меньше,можно еще поананировать их 2-3 суток...если напряжение примерно равно на них и около 12,3 вольта...можно поставить в ИБП и там заряжать,внимательно наблюдая,не нагреваются ли выше 40 С.Если напряжение на каком-то остается низким после недели онанирования,хлабуду можно разобрать и все выкинуть,и смело купить новые.Можно рекомендовать более безопасный способ,источник напряжения 16 вольт последовательно с лампочкой 13.6 вольт 0,16 а ,но придется онанировать по одному около 3х суток.При нормальном заряде лампочка сначала увеличивает яркость,а потом снижает до погасания,если не погасает совсем или не горит через сутки...то все бесполезно.Если повезло,то ИБП будет держать комп 130 ватт минут 5 .Еще раз предупрежу,что делать все очень осторожно,так как очень опасно и меня не винить,что пострадало имущество или пришлось переехать в колумбарий...
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2012-10-08 22:18:08
Подключил др. аккумуляторы, правда напряжение около 22 Вольт вместо 24. При включении одновременно мигают все лампочки с периодичностью 1-2 сек. Аккумуляторы не те, или ибп накрылся. Покупку новых оригинальных RBC24 не планирую, очень нерентабельно. Выберу на замену скорей всего CSB "HR1234W F2" Просто хочу быть уверенным что не проблема с ИБП, т.к. возможно придется отказаться от ремонта. Заранее спасибо за ответ и извините за глупые вопросы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-09 01:57:05
Все ..это какие... 8 справа от кнопки,8 слева от кнопки ,3 спраа 3 слева?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям