Автор | Тема: SURTD3000 250V на выходе |
arasar
Участник
Тем: 15 Сообщений: 24 На форуме с 11/08/10 |
2015-07-15 11:27:39 Всем привет! SURTD3000XLI вышел из гарантии, выдает ошибку 00011 и уходит в байпас. Что может быть причиной? |
|
arasar
Участник
Тем: 15 Сообщений: 24 На форуме с 11/08/10 |
2015-07-15 15:23:41
| Напряжение на выходе 250 вольт.
Никаких идей? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-16 19:05:41
| Большай желтая емкость бочонком н а выходе 20 мкф видимо заметно меньше номинала... |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-16 19:06:37
| или 16 мкф в 3000 чнике,не помню точно,у 2х катушек на ножках |
|
arasar
Участник
Тем: 15 Сообщений: 24 На форуме с 11/08/10 |
2015-07-22 10:02:35
| Заменил емкость - не помогло. Что еще может быть?Реле? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-22 11:11:50
| Код нгеисправности говорит о том,что слишком большое напряжение на выходе ИБП.Причины глобально 3 .1-мала емкость на выходе 2-Обрыв или увеличение одного из резисторов в цепочке стабилизации напряжения.3-Неправильная настройка коэффициента АЦП.Если емкость заменили на именно такую-же но не помого,надо мерять ее номинал и смотреть форму синусоиды на выходе.Причем тут реле я даже предположить не могу. |
|
arasar
Участник
Тем: 15 Сообщений: 24 На форуме с 11/08/10 |
2015-07-22 11:55:59
| Дело в том что этот агрегат первый раз принесли с этой жалобой, но я дефекта не увидел, хотя целую неделю гонял.Во второй раз дефект жестко сидит.Поэтому предполагаю какой-нибудь плохой контакт. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-22 16:33:14
| Тогда смотрите контакт в ножевом слоте платы мозга (зачистить чернильной теркой) или бывает непропай колодки,куда мозгг втыкается на силовой плате. |
|
|