Раздел: Cервис


АвторТема:  Pro 420ipnp какой должен быть транс?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-21 18:50:05
всем привет! как должен звонится транс между j15-13 j14-12 j13-14? подозрение что обрыва между j13-j14 не должно быть. транс 430-2026.5. Звонятся бел оранж, черн кор. оранж черн не должны звонится между собой? мигают все индикаторы проблема. но реле рабочие.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-22 00:34:54
Какая хоть плата?Их 2 вида было по трансу и плате и 4 ре по ПО.В свежих,где плата похожа на Smart C в гребенке все вместе должны звонится бел-оранж-черн-кор.Где похожа на Smart VS вроде вольтдобавка отдельно.Проблема обычно кроется не в реле AVR (перекидной контакт 3 штуки) а в реле с выходном,с 2 мя парами замыкаемых контактов (1 или 2 штуки ,в старой модели рвалось оба провода).Ну и ошибку в измерении выходного никто не отменял,для этого в сервис мвнуале читаем раздел калибровка входного и выходного напряжения .Расчетное значение должно совпадать с реальным ,измеренным АЦП в итоге
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-23 18:50:28
Chevyuser, через терминал связи нет. Реле авр кто то уже менял. Выходные не трогали......
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-24 13:43:12
плата 640-0218F, серийника не видно.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-24 13:47:22
что ацп что по прибору отображает правильно. щас подключился
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-24 14:15:08
при входном 248 срабатывает "мигает всеми индикаторами". До калибровки наоборот при пониженном срабатывал...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-25 14:20:56
Это старая плата с измерительным трансформатором ,метод ее калибровки зависит от буквы процессора,но в любом случае ваша ошибка вызвана некправильной калибровкой коэффициента пропорциональности.Читайте сервис мануал по этому ИБП,там это подробно описано.Он есть на первом трэйнинг диске от АРС,доступен на многих ftp
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям