Тема: APC 7723 при отключении одного из вводов отключил вывод, при этом ввод переключился корректно. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Himiskus
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 26/11/18
2018-11-26 11:46:18APC 7723 при отключении одного из вводов отключил вывод, при этом ввод переключился корректно.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Проблема возникла только один раз, как ни
тестировали его после проблему повторить не удалось.
Это у них бывает, если особенно сигнал несинусоидальный , или с дребезгом , и сам свитч не новый.
artful
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 13/02/15
2018-11-29 17:12:22
Чуть больше информации о проблеме
статус в вебморде был ссылка Measurements - ссылка тут видно что в сурс А есть входное напряжение
настройки переключения - ссылка About - ссылка и само фото свитча - проблемный внизу - ссылка
и самое главное - как только мы через вебморду ребутнули модуль управления - и как только модуль загрузился - свитч сразу подал выходное напряжение и был таков.
Такое ощущение что какие то кондеры подсохли, не знаете в какую степь смотреть, что паять и как диагностировать ?
Ну или куда сдать в ремонт чтоб там перепаяли все что нужно
Год производства - 2011 год, что указано на скрине ссылка по поводу реле навряд ли - как только мы перезагрузили мозги через вебморду - атс свитч загрузился и сразу же переключил ввод