Раздел: Cервис


АвторТема:  Symmetra LX 16000
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-06-05 08:58:46
Имеется 5 батарейных модулей symmetra RM. Из которых в работе только два. На данный момент один из них выдаёт L1, как я понимаю это означает разряд батареи. Можно на горячую подключить другой из отключенных батарейных модулей??? Output 3.42 kVA Vin 219V Vout 233V Iout 14.7A Load 27% FreqIn 49.99Hz FreqOut 50.00Hz Batt voltage: normal 120V, actual 137.6V Bat Capacity 99% 9Batts, 1 Bad Status Batt Fault MIM:OK RIM:OK
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-05 10:28:46
Поясните фразу "...один из них выдаёт L1..." . Это не означает разряд батареи. Подключать и отключать можно любой модуль по горячему ,предварительно убедившись , что оставшиеся при отключении модули обеспечат непрерывность обеспечения нагрузки питаниеми .
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-06-05 10:40:48
В работе два модуля 03 и 01, вот индикация на модуле 01 меняется с 01 на L1. Я хочу вначале подключить один из выключенных модулей 02, 04 или 05-тый, потом отключить 01. Можно так??? Сисадмин который ей занимался, в отпуске, вот повесили на меня. Инструкцию не нашли, сейчас скачал с сайта и изучаю, но нет инструкции по отключению модулей.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-05 16:30:30
IvanR ! Пожалуйста сообщите полное наименование Вашей Symmetra LX . С тыльной стороны увидите два стикера , с каждого считайте наименование.А то гадание ,разговор о 9-ти SYBT5 или о дополнительных батарейных блоках и что означает 01-05 -ый.
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-06-18 14:48:32
Разговор был о батарейных модулях. Сдохли аккумуляторы, заменил, всё работает. Спасибо за помощь. И можно новый вопрос: На локальном вебсайте Symmetr-ы в меню Diagnostics есть строка Run-time Calibration - Invalid - on 01/05/2006. Нужно ли после замены аккумуляторов в блоках запустить калибровку???
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-06-18 17:14:43
Можно, НО учтите, что калиброваться будут ВСЕ вставленные в Сюмметру батарейки, и не факт, что после калибровки, какая либо из них не умрет. Перед калибровкой зарядите все батарейки не менее 8 часов. Нагрузка на Сюмметре должна быть не менее 30%.
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-06-19 07:48:42
Батареи заряжались две недели. Блин у меня 27%. А остановить калибровку можно???
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-19 10:58:06
Runtime Calibration проходит разрядом батарей до уровня 25%. Остановить можно в меню CONTROL
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-06-19 12:34:29
ну 27% или 30% не критично....
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-06-19 15:45:03
Пробовал и через локальный вебсайт - не захотел. Затем через менюшку control - никакой реакции. За 23 часа разряд тока 97%. Эт скока он будет тестить батарейки???!!! Или пускай тестит, последний тест был в 2006 году, с тех пор уже второй раз меняем аккумуляторы.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-06-23 12:37:14
Иван, а Вы меняете батарейные модули, или аккумуляторы в батарейных модулях?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-06-23 12:52:31
Пришлиите пожалуйста данные диагностики здоровья батарей в Поддержку. Данные можно снять с дисплея ( Diags, Batts - спешите 4,5 экраны для каждого из бат модулей) + ваши контакты, серийники ( ИБП, силовых, бат. модулей, управления), данные диагностики по ним, логи с дисплея, платы сетевого управления для анализа.
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-06-23 15:33:45
Осипов Павел: Аккумуляторы в батарейных модулях. В некоторых модулях аккумуляторы аж вздулись, заряд показывают 11-12В. Smart: Я 19.06 уже выслал в тех поддержку всю информацию. Вот жду ответа.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-06-23 16:00:48
Как я знаю, если в Symmetre LX появилось сообщение Batt Fault, то эта инфа прописывается в батарейный картридж, и стереть эту инфу от туда невозможно. Проведя калибровку разряда батарей, Вы получите точное время удержания подключенной нагрузки, а ошибка все равно останется. Работать с таким батарейным картриджом будет возможно, но следующее падение акб нужно отслеживать вручную.
Joker
Гость
2009-07-07 23:09:13
За 23 часа разряд тока 97%. это при Output 3.42 kVA Vin 219V Vout 233V Iout 14.7A Load 27% FreqIn 49.99Hz FreqOut 50.00Hz Batt voltage: normal 120V, actual 137.6V Bat Capacity 99% 9Batts.??? Вообще то примерно за 2 часа должны разрядиться. Чего то не то вы делали... P.S. Выходное напряжение ИБП - желательно скорректировать в соответсвии с напряжением Вашей сети, судя по всему у Вас - 220в, а на выходе ИБП - 230в.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-08 01:33:10
Joker ! В наличие была одна батарея , вторая Fault ( вздутые ) и при 27 % Вы надеетесь на 2 часа ? А почему "..желательно скорректировать..." ? Ну хочется народу на выходе 230 , да и ток поменьше . В LX - е синхронизация с сетью не по напряжению , а по частоте в установленном частотном диапазоне .
Joker
Гость
2009-07-08 13:23:36
Исхожу из того что написал вопрошающий: "Сдохли аккумуляторы, заменил, всё работает. Спасибо за помощь. " "Затем через менюшку control - никакой реакции. За 23 часа разряд тока 97%." Заряд АКБ - 2 недели. А если тестил на дохлых - то тем более какие еще 23 часа разряда..... Про выходное напряжение - у LX и многих других ИБП диапазон для перехода на бай-пасс: +- 10% от Vout. В редких случаях, при пониженном напряжении в сети - бай-пасс может быть недоступен. Поэтому и желательно, а не обязательно. Случаи были... "наша работа как у шпиона - успехи незаметны, о провалах узнают все"
IvanR
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 05/06/09
2009-07-13 10:52:44
До меня сисадмин ну месяца три назад менял аккумуляторы в модулях по мере выхода их из строя. Я уже последние выходившие заменил. В итоге сейчас все аккумуляоторы новые стоят. Только сегодня закончилась калибровка. Написали подробные (с логами, с серийниками и т.д) письма в Москву и в Новосибирск - все молчат. Хотим вызвать специалистов, чтобы приехали и настроили её нормально.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-13 11:45:32
IvanR! Когда меняли аккумуляторы видели там плату ( 640 - 7458С ) , на ней есть 9366, Павел говорил о ней ,куда прописалось ( а было и такое - считывается ,но не записывается ) состояние батарей ДО замены. Вот и будет и с новыми глючить. А вызванные спецы скорее порекомендуют заменить целиком все SYBT5. А заменять,или перезаливать 9366 думается нет.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-07-13 12:33:04
Не понял о каких бат. модулях речь. Если SYBT2, то в СЦ батареи меняют. Если SYBT5, то вместно неисправного надо ставить исправный.. Если система не один год работала, то планировать замену ...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-13 12:47:33
Для LX
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям