2009-09-16 10:05:35Проблема заключается в зарядке батареи. ИБП заряжает батарею досмерти, т.е. не отключает зарядку при полном заряде батареи. подскажите что может быть и как исправить
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-09-16 10:33:09
Любопытный параметр - "..заряжает батарею досмерти..." и как определили что не отключает. Неплохо бы пояснить . А заодно уж не помешает его S/N чтоб знать возраст аккумулятора.А так одни эмоции.
alexx
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 16/09/09
2009-09-16 10:42:57
NB0634004774 сн бесперебойника, батареи уже нет, вчера он был подключен в сеть практически без нагрузки(комп был выключен), батарею раздуло. она горячая была.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-09-16 14:29:49
IC4
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-09-16 14:50:22
Извините, не то нажал . alexx ! Батареи рекомендуют менять после трех лет эксплуатации. Вашей уже три года. Причин вздутия возможно несколько : 1. Эксплуатация при высокой температуре окружающей среды.2 . батарея герметичная . В конце срока перестает брать заряд, интенсивно выделяется водород, который и раздувает ее. 3 . Некачественная новая батарея 4 . Неисправен сам источник . Проверьте напряжение на клеммах - при более 13,65 V лучше обращаться в сервис . 5. Родная батарея : RBC 2 - она же 12 V / 7 Ah
alexx
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 16/09/09
2009-09-17 04:00:00
Вот мне и интересно как проверить бесперебойник на целостность
alexx андрейка3 дал Вам ответ "...Проверьте напряжение на клеммах - при более 13,65 V лучше обращаться в сервис...". Включаете ИБП в розетку с подключенным рабочим аккумулятором, включаете ИБП кнопкой, после прохождения теста, отключаете аккумулятор и мериете напряжение на клемах ИБП.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.