АвторТема:  коды неисправностей APC Smart-UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2016-07-25 06:43:43
Неисправные источники APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI Выдают код ошибки 0 1 X 1 0 0 Еще пара источников APC Smart-UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI выдает 0 0 X 1 0 1 Что означают эти комбинации?
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2016-07-25 06:46:52
Коды ошибок 01 1 0 0 (горят светодиоды 2-й и 3-й сверху), 01 0 0 1 (горят светодиоды 2-й и 5-й сверху)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-07-26 20:21:49
Коды ошибок 01 1 0 0,начните с проверки АКБ.Это недостаточная скорость зарядки конденсатора батарейной шины.Хотя возможны и хардверные проблемы.01 0 0 1-обычно перепутан вход с выходом при подаче напряжения ,по сути ошибка реле байпаса,могло и привариться,особенно если было кз в нагрузке.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2016-09-27 16:08:34
Источник APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI - при подключении нагрузки ( например лампы 100Вт) начинает моргать линейка показывающая заряд батареи - лампа горит нормально.
Что это за ошибка?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-29 16:12:30
Это значит, что длительность сигнала "низкий заряд АКБ" установлена больше, чем время удержания рассчитываемое ИБП на основании последней калибровки для данной нагрузки.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2016-10-09 16:52:09
Не очень понятно что чинить. Заменить контроллер?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-12 21:03:43
По русски , по данным последней калибровки ИБП или самокалибровки (разряд от 100 % до выключения ) ,лампочка 100 Вт будет гореть при текущем заряде акб (сколько у вас заряд я же вижу) ,меньше, чем Вы записали в минутах в память ИБП для длительности сигнала,"{НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ".
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-12 21:04:38
Вобщем заменить батареи, выставить значения настройки по умолчанию и откалибровать длительность работы.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-04-23 13:27:58
Объявился APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI с ошибкой 01110 (горят светодиоды 2,3,4 -ый , сверху вниз). Что означает такая ошибка?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-24 21:12:19
Я не пойму,что вы делали,что бы добитьсятакой ошибки?У вас вроде ИБП работал?
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-04-25 05:02:56
Да у нас таких источников штук 100. Они ездят на машинах с довольно специфичными людьми и периодически ломаются. Что эти люди с ними делают одному богу известно...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-25 19:16:03
Про пару штук я могу рассказать, а консультировать вашу сервисную фирму, тем более что почту вы свою скрываете, это к разработчикам .Приобретите Microlink Service Tool под вашу модельку ,и будете сразу видеть что неисправно) Или присылайте на ремонт.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-04-27 18:50:15
Про сервисную фирму вы, конечно, польстили. Кстати, проблема решилась заменой контроллера.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2017-04-28 13:58:44
sdv: Поди какой-нибудь конкурс по обслуживанию какой-нибудь госконторы (или объектов МО РФ) выиграли, а что делать с этой сотней "зверьков" не знаете. А деньги уже попилены и проедены, осталось только работу сделать Так у нас в Роисси всегда. Не угадал ? :-)
Может вам субподрядчиков толковых найти, пока от DC шины 800 вольт не "прилетело" ? В каком городе ваши "пациенты" находятся ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-28 15:46:44
sdv, успех может временным оказаться ,в этом апарате контролер нельзя тупо менять.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-06-23 18:55:19
Источник APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI Выдают код ошибки 0 0100 (горит средний светодиод). Вроде, тут говорили неисправность PFC. От батарей источник работает нормально. В схеме
PFC никаких видимых повреждений нет. Какие будут соображения?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-06-23 19:47:10
Недостаточно информации, можно только гадать, надо знать условия появления ошибки, причин много, и акб,и реле и неисправность PFС отрицательного плеча..
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-06-24 05:49:45
Да, условия простые. К выходам ИБП ничего не подключено. Подключаю ИБП проводом в сеть, органы управления не трогаю, выскакивает ошибка. Отключаю ИБП от сети, делаю холодный старт от батареи,
источник работает нормально.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-06-24 05:49:46
Да, условия простые. К выходам ИБП ничего не подключено. Подключаю ИБП проводом в сеть, органы управления не трогаю, выскакивает ошибка. Отключаю ИБП от сети, делаю холодный старт от батареи,
источник работает нормально.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-06-28 13:29:28
Далее,если затем включить источник в сеть,он продолжит нормальную работу? Если продолжит,то 90 % акб.10 % реле.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-08-15 14:06:22
Если источник работает от батареи и на него подается сетевое напряжение, то источник на секунду переходит в нормальный режим, а затем переходит в байпас и выкидывает ошибку PFC (00100).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-08-17 15:46:32
Надо измерить напряжение на DC шине +400 В и -400 В в момент перехода на сеть.И выяснить, в каком плече начинает падать напряжение,если в +400 ,то это точно реле ,если в -400 возможны варианты, или реле или буст конвертор отрицательного плеча.Для отрицательного плеча для акб и для сети физически разные элементы учавствуют в работе, а для положительного одни и те-же .
Kavkaz
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 27/08/17
2017-08-27 14:32:57
Здравствуйте! Скажите пожалуйста без подключения батарей ибп должно включаться?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-08-30 16:39:45
Смотря какое).
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2017-11-17 06:50:43
Источник APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000DXLI - перестал выключаться как при питании от сети, так и при питании от батарей. При нажатии кнопки отключения источник на пару секунд отключается, а затем вновь начинает крутить вентилятор. В цепях запуска, вроде, все исправно, контроллер менял...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-17 14:32:11
Полевичок мелкий на силовой плате посмотрите ,который отключает питание на вспомогательный источник и всю цепь до транзистора подающего питание на этот источник
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-17 14:33:41
Это при условии,что ибп сам работает.Иначе возможны варианты,как повышенное потребление по одному из вторичных напряжений, так и неисправность вторичных цепей самого источника.
huntwar
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/12/17
2017-12-19 14:36:07
Скажите пожалуйста что означает в плане неисправности на APC Smart-UPS RT 3000 свечение светодиодов по ошибке (сверху вниз на лицевой панели) - 10101 ? Очень нужно! В сервис-мануале есть кодировка ошибок, но именно такой, к сожалению нет!..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-19 17:37:37
Во внутреннем меню ИБП какой код ошибки?
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2018-04-20 12:38:40
Источник APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI - от сети работает. При переходе на батарею выскакивает ошибка 00100. Что бы это могло быть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-20 14:25:46
Инвертрор фазы АКБ не работает, не заряжает отрицательно е плечо от АКБ, или реле переключения сеть /акб в отрицательном плече, что вероятнее.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2018-04-21 15:42:49
Заменил RY702. Источник заработал.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2018-11-16 17:09:26
Снова сломался APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI.
При подтыкании сетевого кабеля источник нормально обнаруживает 220В и начинает заряжаться. Однако, при попытке включения кнопкой ничего не происходит, источник не включается, никакая ошибка не загорается. Если отсоединить сетевой кабель, то кнопкой отключения источник можно выключить. +400В - 400В есть,реле все щелкают, контроллер менял, панель управления тоже менял. Холодный старт не работает. В чем может быть проблема? Да, еще обнаружил пробитый Q728 - заменил, не помогло.

sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2018-11-16 17:09:27
Снова сломался APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI.
При подтыкании сетевого кабеля источник нормально обнаруживает 220В и начинает заряжаться. Однако, при попытке включения кнопкой ничего не происходит, источник не включается, никакая ошибка не загорается. Если отсоединить сетевой кабель, то кнопкой отключения источник можно выключить. +400В - 400В есть,реле все щелкают, контроллер менял, панель управления тоже менял. Холодный старт не работает. В чем может быть проблема? Да, еще обнаружил пробитый Q728 - заменил, не помогло.

sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2018-11-16 17:09:27
Снова сломался APC Smart- UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI.
При подтыкании сетевого кабеля источник нормально обнаруживает 220В и начинает заряжаться. Однако, при попытке включения кнопкой ничего не происходит, источник не включается, никакая ошибка не загорается. Если отсоединить сетевой кабель, то кнопкой отключения источник можно выключить. +400В - 400В есть,реле все щелкают, контроллер менял, панель управления тоже менял. Холодный старт не работает. В чем может быть проблема? Да, еще обнаружил пробитый Q728 - заменил, не помогло.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям