2010-01-04 00:30:56 Здравствуйте. Smart-UPS 1400 не включается кнопкой Test.Щёлкнет и отключится.Один аккумулятор заряжен до 12,78вольт,другой-12,76,Странность состоит в том,что при удержании это кнопки всё время ИБП работает отменно и от батарей и от сети и от пропадании сети и с 100 ватт нагрузкой (лампа накаливания) и 25 ватт.Реактивную нагрузку не включал.Создаётся впечатление,что кнопка не блокируется.Почему?Отпускаеш кнопку - UPS выключается.Может это и не странность,а этому есть объяснение? Правда UPS не работал около семи месяцев, но хранился в подобающих условиях.Спасибо. |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-01-04 05:41:20
| а)Подключите к UPS шнур с сетью- раздался шелчек ? вот если раздался шелчек то его можно опрашивать через ПО(и не включенным) !
И он вам скажет какая частота сети и подаваяемое напряжение
При несооветствии этих параметров и не обязан включаться(заводские частоты 50Гц+/-5%)
Если через ПО достучаться сложно (конечная цель то заставить включаться с изменением зав уст напряжения с с196 на 188 )то попробуйте изменить чувствительность(ярко горит (заводская) -высокая, а вы сделайте ее средней(тускло горит) или низкой (не горит) - кнопка и индикатор находяться с тыльной стороны только отпустите кнопку "I"/тест )
б) В COM порт подключен штатный свой родной кабель
в)Подержите включенным в розетку может все же не достаточно заряженны аккумуляторы
г) За семь месяцев надо было один раз вспомнить о вашем помошнике и подержать его подключенным к сети питания( на часов шесть )
ps Наверно ВАШ регион перешел на ДРУГОЙ вид поставки электроэнергии ;-)
|
|
мышкин
Участник

Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 03/01/10 |
2010-01-04 12:41:47
| Здравствйте.Тут одна закавыка-до хранения он всё тестировал и работал без сбоев. Дополнительной платы,вставляемой в порт Smart Slot нет и не бало.Программное обеспечение Power Chute не применялось.Сей -час, кнопка с тыльной стороны не действует.Индикатор не светится совсем. А сеть питания у меня нормальное.От 210 до 230 вольт в зависимости от времени суток. Чстота в норме- 49,6 Гц (измерял частотомером).Аккумулятор, я предполагаю, тоже в норме.(12 банок умножить на 2,1 В, равно 25,2 вольта. У меня 25,54 В.) Под нагрузкой в 100 Ватт, на аккумуляторе,при отключённой сети,падение напряжения- 0,2 Вольта.Жив курилка. В чём ещё причина? За ответ премного благодарен. Николай. |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-01-04 16:33:39
| Q:Сей -час, кнопка с тыльной стороны не действует.
А она заработет, даст эту возможность когда
запустите/запускаете в cool start(!) те когда вы запускаете без сети со своим 100W !!!
Бросьте взгляд на тыльную сторону и "тычете "спичинкой !
В живом и молча лежащем UPS должна"звонится" первичка тр-ра что анализирует фазу и амплитуду входного напряжения !
вы не ответили шелчек раздается при засовывании шнура питания в молча давно лежаЩий UPS ? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-01-04 16:38:45
| Меня более интересует не то что вы измеряете и показываете а то что UPS думает о сети
Первые ЦИФРЫ серийного номера 05,06,07,08 ? |
|
TimH
Гость
|
2010-01-04 16:43:17
| в редыдущем посте читать:"
Первые ЦИФРЫ серийного номера 95,96,97,98 ?" |
|
мышкин
Участник

Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 03/01/10 |
2010-01-06 17:20:02
| TimH. С Новым, Вас,годом. S/N GS 98 49016387. При "втыке" шнура питания-молчит как партизан.Щелчков не слышно. При "холодном "старте и удержании кнопки Test, сигнальная лампа меяет силу свечения при нажатии на кнопку с тыльной стороны.Первичка транса "звонится"- 2,7 Ома.При отпускании кнопки Test - ни на что не реагирует, а транс не "звонится"А без нагрузки он должен запускаться? |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-01-07 06:58:39
| Он у вас сделан 1998г ,в конце декабря !
Исправный с хорошими аккумуляторами и с (зав устновка) Uвых =230 должен запускатья на
"холодную " !
Подержите кнопку длительно (через 2-3сек раздастся зв сигнал) в момент(в процессе)звучания отпустите -должен выдавать 230 на выход !
ps Там три трансформатора - один мощный для инвертора ,другие ватт 10-20.Один из них меряет и постоянно безусловно включен после входного фильтра второй измеряет выходное напряжение !
Так вот измерительный при входе должен звониться (от входных клемм) всегда -килоОмы!
в |
|
TimH
Гость
|
2010-01-07 07:07:45
| Там (у SU1400Inet образца 1995) к передней панели идет не" плоский" как ныне шлейф а
8 проводный и каждый провод могожильный- у моего домашнего после неаккуратного обращения -оторвались (начали отрываться) и он не включался ! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.