АвторТема:  SMART UPS 620 + АКБ 60Ah
vlad1024
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 22/10/12
2012-10-22 18:27:28
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как научить 620й упс работать с АКБ 60Ah. Делаю так. Регистр 0 записываю константу FF. Делаю калибровку. Девайс работает 45 минут на нагрузку 170W и потом отключается. Напряжение на батареи при этом 12.5В. Т.е. АКБ еще часа два-три бы потянуло как нефиг делать... "Battery Pack" девайс не понимает ((( Спасибо за советы!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-23 01:37:23
А калибровка то тут причем?ИБП независимо от константы доработает до отключения по низкому напряжени. на батарее...Или вам ндо,чтоб все под софтом работало?
vlad1024
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 22/10/12
2012-10-23 17:54:10
До того как я изменил константу, ИБП работал 15 минут и отключался. После изменения константы ИБП отключается через 45-50 минут. Т.е. такое ощущение, что ИБП отключается не по напряжению, а по каким-то своим "соображениям"...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-24 00:45:55
Если ИБП под ПО работает,так оно и есть....а если сам по себе,вроде до разряда (по напряжению) надо уточнить,но я с таким встречался только у 500CS старого образца,который жестко работает 45 минут.Вы проведите следующий эксперимент .Отключите ИБП от батареи на 5-10 секунд,потом запустите с холодного старта..сколько проработает?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям