2012-10-22 18:27:28Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как
научить 620й упс работать с АКБ
60Ah.
Делаю так. Регистр 0 записываю
константу FF.
Делаю калибровку.
Девайс работает 45 минут на
нагрузку 170W и потом
отключается.
Напряжение на батареи при этом
12.5В.
Т.е. АКБ еще часа два-три бы
потянуло как нефиг делать...
"Battery Pack" девайс не
понимает (((
Спасибо за советы!
А калибровка то тут причем?ИБП независимо от константы доработает до отключения по низкому напряжени. на батарее...Или вам ндо,чтоб все под софтом работало?
vlad1024
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 22/10/12
2012-10-23 17:54:10
До того как я изменил константу, ИБП работал 15 минут и отключался. После изменения константы ИБП отключается через 45-50 минут.
Т.е. такое ощущение, что ИБП отключается не по напряжению, а по каким-то своим "соображениям"...
Если ИБП под ПО работает,так оно и есть....а если сам по себе,вроде до разряда (по напряжению) надо уточнить,но я с таким встречался только у 500CS старого образца,который жестко работает 45 минут.Вы проведите следующий эксперимент .Отключите ИБП от батареи на 5-10 секунд,потом запустите с холодного старта..сколько проработает?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.