АвторТема:  APC SC-620 выгорел резистор
Fantomik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 06/11/18
2018-11-06 09:33:15
Мужики, жалко выкидывать, может подскажите...
Во время работы вспыхнуло внутри, дымок пошел, так думаю во время падения напряжения
сработала релюха и тогда то он и вспыхнул. Разобрал - увидел сгоревший резистор (так понимаю
искогасящий), поменял его. Сейчас если включить к сети, то мигают светодиоды "перегрузка" и
"замена батареи". Если отключить от сети и включить от батарей (длительно держим кнопку), то
включается и работает (при этом попеременно мигают светодиоды "Питание от сети" и "Питание от
батареи"). Работает до включения сети, как только сеть включаем - сразу уходит в ошибку и снова
мигают светодиоды "перегрузка" и "замена батареи"
https://photos.app.goo.gl/y5s8BxR2oftbC9q3A
Сдал бы в сервис, да нет у нас нормальных. Может кто занимается ремонтом и по почте можно
плату снять и отправить для ремонта или подскажите что там еще сгореть могло, фото на гугл диск
загрузил. Не люблю технику выкидывать, тем более знаю что починить можно. Но задумываюсь о
целесообразности, продают их рублей за 500, а если запчасти покупать и ремонтировать,Э то оно
может и дороже выйдет, но зато если починить то работать будет еще долго, как мне кажется
Fantomik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 06/11/18
2018-11-06 09:37:33
Сообщение побилось, прошу прощения. Попробую еще раз
Мужики, жалко выкидывать, может подскажите...
Во время работы вспыхнуло внутри, дымок пошел, так думаю во время падения напряжения сработала релюха и тогда то он и вспыхнул. Разобрал - увидел сгоревший резистор (так понимаю искогасящий), поменял его. Сейчас если включить к сети, то мигают светодиоды "перегрузка" и "замена батареи". Если отключить от сети и включить от батарей (длительно держим кнопку), то включается и работает (при этом попеременно мигают светодиоды "Питание от сети" и "Питание от батареи"). Работает до включения сети, как только сеть включаем - сразу уходит в ошибку и снова мигают светодиоды "перегрузка" и "замена батареи"
Сдал бы в сервис, да нет у нас нормальных. Может кто занимается ремонтом и по почте можно плату снять и отправить для ремонта или подскажите что там еще сгореть могло, фото на гугл диск загрузил. Не люблю технику выкидывать, тем более знаю что починить можно. Но задумываюсь о целесообразности, продают их рублей за 500, а если запчасти покупать и ремонтировать,то оно может и дороже выйдет, но зато если починить то работать будет еще долго, как мне кажется
https://photos.app.goo.gl/y5s8BxR2oftbC9q3A
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-07 16:19:58
Первый раз такое вижу, там искрогасящая цепочка r47=200 Ом и c63= 100nF .
Cгорел он из-за пробоя емкости, ее заменить, все вокруг отчистить ацетоном и установить новый резистор.Проверить rly2 и 4
Fantomik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 06/11/18
2018-11-15 16:13:37
Спасибо за ответ. Почистил ацетоном там дорожка аж прогорела от трансформатора к RLY1, а от нее огонь на резистор и кондер перекинулся. Попробую заменить и восстановить дорожку
Fantomik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 06/11/18
2018-11-16 15:54:22
Дорожку протянул новую, еще заметил что земля по краю платы тоже разорвана. Все восстановил.
Подключил к акб - включил, все нормально было. Далее подключил сеть - тоже нормально все отработало. Потом воткнул пилот в один из выходов. Вот тут опять пошел дымок и проводок перемычка на земляной дорожке снова отлетел. Где то кз, непонятно.. В пилот ничего не было включено даже
Fantomik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 06/11/18
2018-11-16 16:12:27
Взял донора(еще один sc620), хотел восстановить свой, но в итоге поменял в доноре кондеры (6 штук), которые 22 мкф на 105 градусные, как тут кто то советовал - работает. Видимо мой теперь будет лежать на запчасти
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-16 16:42:13
Пилот, дажне без нагрузки, это короткое замыкание для ИБП с модифицировыанным синусом на выходе.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-16 16:43:26
Может даже загореться пилот,зависит от марки и примененных элементов.
Fantomik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 06/11/18
2018-11-16 16:59:47
Ну да, я про это читал и выкидывал все фильтрующие элементы, осталась только колодка с кнопкой включения-выключения.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-11-16 19:19:33
А в пилоте земля с нейтралью или фазой замыкать не может?чудеса какие то.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям