APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Проблемы с web-интерфейсом ap9630
Lmb170782
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 10/05/17
2017-05-10 13:34:51
Здравствуйте!
На производстве начали устанавливать платы
ap9630 для вывода информации на верхний уровень
по TCP Modbus.
Столкнулся с одной из десятка плат, которая не
впускает в Web-интерфейс, при использовании
подключения через коммутаторы и шлюзы. Telnet
при этом работает без проблем. Обновление ПО по
ftp проходит, но в ftp не пускает. При прямом
подключении к ПК web-интерфейс работает
нормально. Замечу, что настраиваю не в первый раз.
Все платы с заводскими установками и достаточно
через терминал прописать ip, шлюз, маску.
Встречались ли подобные проблемы и можно ли их
решить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-10 15:12:43
Вроде как не работает последняя из прошивок,с предпоследней проблем не было,перелейте так же,как ина работающей.
Lmb170782
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 10/05/17
2017-05-11 04:57:19
Chevyuser, я все свои карты ap9630 прошил в версию 6.4.6.
Раньше были версии 5.1.7, 6.0.6. Все работали через web, но не было tcp modbus.
Именно одна карта не хочет с идентичной прошивкой работать.
Проверю вариант с предыдущей прошивкой, но 95% не поможет
1) старая заводская версия не работала
2) есть вероятность отсутствия modbus в предыдущих версиях. Без modbus карта не нужна.
Lmb170782
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 10/05/17
2017-05-11 13:34:57
Установка предыдущих версий не помогла. Словно настройка шлюза не принимается.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-11 14:15:34
Ну если карта в аналогичных условиях не работает одна единственная, значит проблема в карте.В другой ИБП ее ставили?
Lmb170782
Участник


Тем: 1
Сообщений: 10
На форуме с 10/05/17
2017-05-12 08:44:13
Да, пробовал на Ибп Surt2000xli, surtd3000xli, sua1000i.
В общем, если никто не сталкивался, на списание её, либо забыть о Web и работать через telnet.
Modbus всё равно через telnet опрашивается.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям