Вышел из строя модуль SYMIM16, сейчас ИБП работает только на резервном модуле. Пытались найти
новый модуль SYMIM16, но его никто не продает (к тому же он снят с производства).
Совместимы ли модули SYMIM4 (внешне один в один) или другие с SIMYM16? Увы, информацию по
этому вопросу не нашел.
А Вы уверены что проблема именно в модуле?
По опыту их ремонта на 80% проблема не в модуле , легко убедиться, заменой их местами.
Если будете ставить SYMIM4 , то надо менять парой из-за вопросов совместимости прошивок , возможно надо будет перешить. не имея никакой информации сказать что делать мне трудно, но данная проблема вполне себе решаема, но надо делать полную диагностику устройства .
Надо четко понимать состав оборудования ,SYMIM4 некорректно работают с 16 тыми модулями и платой индикации и сетевого управления. Там есть отличия , которые официально не преодалимы. Модули ,SYMIM4 есть тоже отличные , надо понимать год выпуска , есть принципиально не перешиваемые, есть промежуточные модели, так что они одинаковы только внешне. Самостоятельно проблема решается с вероятностью 15% ,только установкой SYMIM16 той же версии или не ниже 4.10 ..
К сожалению, возможности поменять местами модули сейчас нет.
Началось все с ошибки на дисплее о неисправности основного модуля. Так как стоит резервный - "на горячую" вытащили основной модуль, осмотрели и вставили его обратно - через 20-30 секунд вылезла та же ошибка, поэтому и имеется уверенность о неисправности модуля.
Все же рекомендуете провести полную диагностику, как я понимаю?
Именно, такое поведение симптом гораздо более серьезной проблемы , врожденной я бы сказал, поэтому не проведя диагностику ( я беру , с собой подменный модуль обычно) может быть пустая трата средств на покупку нового. Или проверьте , при возможности в левом гнезде , тогда скажу, что посмотреть дальше.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.