2012-06-13 18:57:15Здравствуйте.
Проблема заключается в
следующем ...
Были перебои с напряжением и
после того в подключенном
состоянии т.е сеть мигают диоды
Overload & replace battery
одновременно...
менял акумы ничем не помогло...
без сети от батареи запускается
но как только подсоединяешь
сеть начитают мигать Overload &
replace battery
в утилите пишет типа много
нагрузки отключите лишнее хотя к
нему вообще ничего не
подключено..
Ups старенький года так 2007
серийник 3B0934X64458
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2012-06-14 00:22:52
Он скорее 2009 года ( 0934) а остальное - лучше в СЦ ,причин множество .
vetrov
Участник
Тем: 3 Сообщений: 6 На форуме с 13/06/12
2012-06-14 10:28:02
если кто то сталкивался с этой проблемой напишите что меняли какие кандеры релюхи и что выходило по стоимости...есть ли смысл востанавливать..?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2012-06-14 13:46:42
vetrov ! Я сталкивался с этой проблемой и не раз . В одном случае была неисправность в DC/DC converter - пушпульная схема на IC14 и была вздута емкость С95 ,а так же проверял формирование по " - 8 V " ESR -ом выкапывал емкости , которые на вид целые. В другом случае корректировал напряжение на DC шине . И думаю указать на конкретную детальку ,как Вы ожидаете невозможно , надо знать как это работает . Сколько будет стоить - не скажу пользуюсь донорами поскольку сам СЦ.