Автор | Тема: SURT15KRMXLI определяется как Smart-UPS RT 40000 XL  |
yuzhakov7
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 17/06/15 |
2015-06-17 13:25:15 ИБП SURT15KRMXLI S/N:
IS1048001964 при включении выдает
ошибки: System Configuration Fault, и
др.
Самое главное определяется как
Smart-UPS RT 40000 XL и прошивка не
та, что на остальных 15кВА.
Выдает:
E000: Success
Model: Smart-UPS RT 40000 XL
Serial Number: 000000000000
Firmware Revision: 1107.0200.I
Manufacture Date: 04/01/01
Вопрос, можно ли изменить прошивку
без сервисного центра? Везти очень
далеко и дорого, боюсь дешевле будет
новый купить. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-17 23:55:07
| Да,можно удаленно через telnet |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-17 23:58:15
| Удивительно мне,что в Питере СЦ нет...кроме того,если ИБП самостоятельно не разбирали,сомнительно мне,что конфигурационная запись сама собой слетела,скорее всего есть и физические повреждения. |
|
yuzhakov7
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 17/06/15 |
2015-06-18 07:37:21
| Chevyuser, расскажите как это сделать.
Вчера разобрал ИБП в надежде, что EEPROM можно вытащить и перезаписать с аналогичного ИБП, но там все не разборное, из чего сделал вывод, что прошивка скорее всего через последовательный порт. Служебный или основной?
Telnet c ИБП и картой MNC2 работает. И вообще, впечатление, что все исправно, просто мозги не те и часть модулей не описана в софте.
Modules IM SBS XCC
Firmware Revision: 02.00 T0.02 01.11
Serial Number: 000000000000____ ED0431700530 ED0432100602
Manufacture Date: 04/01/01
Hardware Revision: 1
Power Module Inverter PFC LPS
Serial Number: ___@____________ ________________ ________________
Если бы ИБП был в Питере, проблем бы не было. ИБП в 40 км от Нового Уренгоя. (( |
|
yuzhakov7
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 17/06/15 |
2015-06-18 11:58:25
| Chevyuser, Вы имели в виду telnet или terminal? Т.е. через NMC или напрямую к UPS? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-19 18:18:59
| В данном ИБП имеется CMOS SETUP аналогично обычному IBM PC Если она затерлась, то причин несколько .1-разборка ИБП 2-внутренняя неисправность, в том числе из-за ошибки загрузки внутренней ОС 3-кончился срок службы литиевой батареи.
Ошибки в записи данной информации приводят к физическому повреждению модулей ИБП ,поэтому по понятным причинам описывать тут я это не буду. Записать информацию можно и дистанционно, но каков будет результат без диагностики ИБП я предсказать не берусь. |
|
yuzhakov7
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 17/06/15 |
2015-06-20 15:11:00
| Chevyuser, нам терять нечего, гарантия давно кончилась, ИБП полностью неработоспособен. Желание восстановить его, вместо покупки нового - огромное. Ответственности, если не получиться перепрошить никакой. Есть ноутбук с СОМ-портом, есть удаленный доступ через teamviewer. Голова + руки, тоже вроде в наличии. )
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-20 22:56:58
| Голова + руки, тоже вроде в наличии. )....это временно,вот за это я более всего переживаю!Ну поймите,не те это ИБП ,что бы на коленке чинить.Тем более,что стоимость нового однозначно выше,чем отдать на починку знающим людям.Тем более,я сказал,что надо причину установить искажения конфигурации,так как попытка запустить с новой конфигурацией может плачевно для железа закончится. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-20 23:04:55
| Да и мне с Вами экспериментировать какой резон?У меня времени не так много,а завтра Вы на гарантийном потренироваться решите)). |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.