АвторТема:  Не включается ИБП apc smart ups vt типа SUVTP20KH4B4S
Wobon
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 07/10/17
2017-10-07 14:55:26
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь. Имеется в наличие ИБП apc smart ups vt типа
SUVTP20KH4B4S с инвертором SUVTPM20KH-P и дополнительного батарейного шкафа. Проводил ТО
ИБП: перевел нагрузку на байпас на внешнем ЩР, затем "на горячую" вытащил внутренние
аккумуляторы, после отключил подачу напряжения на ИБП и он выключился. Провел ТО, поставил
аккумуляторы на место и подал питание на ИБП, и в результате он не запустился. Промерил
напряжение на входных контактах ИБП оно присутствует. Разобрал сам инвертор, визуально вся
начинка целая. Будте добры, подскажите что может быть это за неисправность и как ее можно решить
на месте своими кривыми руками.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-12 20:39:23
А у вас в настройках стоял автозапуск? Если нет,запускайте кнопкой
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-12 20:39:55
холодного старта, предварительно установив
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-12 20:40:12
АКБ.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям