2009-05-06 10:10:16Здравствуйте. У меня Smart - UPS 750 VA. Вопрос вот в чем. Батареи на нём исправны, повреждений нет никаких. Но когда он работает на холостом ходу, извещатель сигнализирует о превышении нагрузки. Подскажите, с чем это может быть связано!? И если возможно, то дайте схему на данную модель UPS.
Сообщите пожалуйста какая нагрузка подключена к ИБП в Ваттах? сообщите серийный номер ИБП.
Юрий
Гость
2009-05-06 11:34:43
Так самой нагрузки нет никакой, а сигнализатор сигнализирует о превышении нагрузки. S/N: QS042241166
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-05-06 23:37:11
Юрий ! С этим лучше в сервис.А возможные причины ; 1. неисправность в самой плате 2. изменилась константа мощности ( редко ,но случается ), проверяется в терминале.