2011-03-08 21:13:40На ИБП APC Smart-UPS RT 10000VA сегодня начал мигать индикатор замены батарей. В соответствии с инструкцией решил сначала проверить подключение батарей. Корректно выключил ИБП, отсоединил и подключил обратно разъемы батарей. Но бесперебойник теперь вообще не включается и не подает признаков жизни. В режиме "bypass" то же самое. Никаких сигналов - ничего. ИБП 3,5 - 4 года. Нужна срочная консультация: возможные причины и дальнейшие действия
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2011-03-08 23:43:04
Возможные причины : 1 ) Проверьте еще разок до конца ли вставлены разъемы ,а до этого напряжение на каждом ( 96 - 103 вольта - меньше не включится ) . 2 ) 3,5 - 4 года , мигает индикатор замены батарей - пора менять ВСЕ ( 2 x RBC44 ) 3 ) Если включится - отключить на включенном батареи и если он не отключился - радоваться и 4 ) дальнейшие действия - в любом случае - В СЦ ! ! на замену батарей , их калибровку ( не приведи - ремонт ) . Штука серьезная!
В этих аппаратах батареи умирают в основном обрывом внутри одного из блоков.Проверяюся так,берется лампа на полкило и подключается аккуратно к разьему вынутого батарейного картриджа,должна светить в полнакала.Отсутсвие свечения ,слабый накал или изменение яркости на одном из картриджей говорит о том,что ВСЕ картриджи пора менять.Сопутсвовавший миганию замены батарей низкий столбик заряда (1 мигающее деление обычно),говорит и о хардварной неисправности внутри блока.Отказу зарядника способствует пыль внутри блока и несвоевременная смена батарей (3 года). Когда последний раз делал профилактику ИБП ?(очистка от пыли внутренних поверхностей электронных плат?)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.